天津三建 发表于 2008-11-18 08:22:46

不做自动报警的建筑,其自带蓄电池应急灯具怎么在火灾时候保证点亮

<a href="http://bbs.co.163.com/content/0_1211320_1.html" target="_blank" >不做自动报警的建筑,其自带蓄电池应急灯具怎么在火灾时候保证点亮</a>

治学以诚 发表于 2008-11-18 09:46:16

yueyue 发表于 2008-11-18 17:34:47

回复:不做自动报警的建筑,其自带蓄电池应急灯具怎么在火灾时候保证点亮

<DIV class=quote>以下是引用 <B>天津三建</B></FONT> 在(<I>2008-11-18 8:22:46</I>)的发言<BR><a href="http://bbs.co.163.com/content/0_1211320_1.html" target="_blank" >不做自动报警的建筑,其自带蓄电池应急灯具怎么在火灾时候保证点亮</A></DIV><BR>由灯具的就地照明开关点亮。<BR>

东海龙王 发表于 2008-11-18 17:55:32

回复:不做自动报警的建筑,其自带蓄电池应急灯具怎么在火灾时候保证点亮

<P>有火警时,人为切断电源,应急灯才会自动点亮。</P>

autowater 发表于 2008-11-18 18:42:05

回复:不做自动报警的建筑,其自带蓄电池应急灯具怎么在火灾时候保证点亮

<P>掉电时亮,也要双控开关配合</P>

大鼻山 发表于 2008-11-18 20:27:41

回复:不做自动报警的建筑,其自带蓄电池应急灯具怎么在火灾时候保证点亮

<P>胡掰。</P>
<P>以下取其一:</P>
<P>1、长明灯;</P>
<P>2、红外或声控开关;</P>
<P>3、BAS等其他自控措施。</P>

大鼻山 发表于 2008-11-18 20:30:21

回复:不做自动报警的建筑,其自带蓄电池应急灯具怎么在火灾时候保证点亮

故意切断应急照明的市电电源,那是违反强条的事,你们都敢干。

大鼻山 发表于 2008-11-18 20:33:23

回复:不做自动报警的建筑,其自带蓄电池应急灯具怎么在火灾时候保证点亮

<P>市电电源是作为主电源的,而蓄电池只是作为备用电源的。哪有不问青红皂白,就直接做掉主电源,而直奔备用电源的?!</P>
<P>这样的应急灯,到底算是几个电源供电?!二个还是一个?</P>

大鼻山 发表于 2008-11-18 20:36:02

回复:不做自动报警的建筑,其自带蓄电池应急灯具怎么在火灾时候保证点亮

<P>你自己一直错就错了,不要再误导其他年轻设计人了……</P>

冷若冰 发表于 2008-11-18 22:50:59

回复:不做自动报警的建筑,其自带蓄电池应急灯具怎么在火灾时候保证点亮

<P>1、没有消防控制室的建筑物是没有规范要求火灾时能够自动点亮,这个前提很重要。</P>
<P>2、在有设备监控系统的条件下,应急照明点亮方式可以是:长明、设备监控系统点亮、切断正常电源而自动接通备用电源(蓄电池)。</P>
<P>3、在没有控制中心的前提下,应急照明灯的点亮只能是:长明或者切断其正常电源。</P>
<P>4、应急照明是因正常照明电源失效而启动的照明,从这点看,在某些时候,比如消防队员来了,手动切断其正常电源也不是什么不可以的事情了。</P>
<P>不知道我说清楚没?</P>

lingyan 发表于 2008-11-18 23:55:14

回复:不做自动报警的建筑,其自带蓄电池应急灯具怎么在火灾时候保证点亮

<P>大鼻子是有道理的,也是没有道理的,只有一个电源(L、N、PE)的灯,它的作用就是进线没有电源的时候亮起来,你却说是违反强条,不违反强条又该如何做呢?</P>
<P>其实这个问题最关键的一点是:这是灯的问题,这种自带蓄电池只输入一个电源(三根线:L、N、PE)的灯,不叫消防应急灯,而应该叫做停电应急灯,它的作用是在电源没电的时候,应急照明一会,它的用途是在没电的时候提供照明,而并非是在火灾时使用,发生火灾时不一定就停电,停电的时候也不一定发生火灾,现在设计师(和很多人)存在一个误解,认为这是消防应急灯,既然是消防应急灯,就应该在火灾时点亮,不切断电源点亮,又该如何点亮呢?因为这种灯点亮的条件只有一个,进线没有电的时候才会亮,除此之外,任何条件都不会亮,你所说的那三种方法,没有一种是能够实现的。</P>
<P>长明灯的做法即不合理也不可能,更不允许</P>
<P>这个问题的症结所在是:这种只有三根线(三根线:L、N、PE)输入自带蓄电池的灯叫做停电应急灯,一般不应按消防应急灯来用,如果偏要用这种停电应急灯来当消防应急灯来用,而且还要做到火灾时强制点亮,除了切断外电源,让它认为是停电了,它发挥停电后能亮起来的功能,才能实现强制点亮的功能外,别无它法!</P>
<P>解决这个问题的关键是:灯具厂家开发出一种真正的自带蓄电池的消防应急灯,这个灯应有四根线输入,除了:L、N、PE外,还要有一根控制线,控制线上有电的时候灯亮,控制线上没电的时候,灯灭,而控制线是否有电,用控制模块来驱动接触器来实现强制点亮的功能,设计人员在设计时应注明这种灯应为四根线输入,其中一根是控制线,这才是真正的消防应急灯具的火灾时强制点亮的做法,不应该用停电应急灯来代替消防应急灯。</P>

gdx8785 发表于 2008-11-19 09:30:26

回复:不做自动报警的建筑,其自带蓄电池应急灯具怎么在火灾时候保证点亮

<DIV class=quote>2线制或3线制的应急灯:</DIV><BR><BR><BR>

autowater 发表于 2008-11-19 10:27:46

回复:不做自动报警的建筑,其自带蓄电池应急灯具怎么在火灾时候保证点亮

我错了

治学以诚 发表于 2008-11-19 21:33:40

大鼻山 发表于 2008-11-20 08:45:13

回复:不做自动报警的建筑,其自带蓄电池应急灯具怎么在火灾时候保证点亮

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lingyan</B></FONT> 在(<I>2008-11-18 23:55:14</I>)的发言<BR>
<P><BR>1、“市电故障时,蓄电池灯自动点亮”。但是这里的“故障”,是指电源自身的质量或维修不当造成的故障,而不是你蓄意拉电而造成的人为故障;</P>
<P>2、长明灯虽不太节能、也不太合理,但是合法,即符合设计规范,因此,现实中的蓄电池应急灯绝大多数设计为长明灯(可执行《民规》相关条文)。<BR></P>
<P>3、现实中存在着声控或红外或BAS开启的蓄电池灯具,但我没说100%的蓄电池灯具都能如此接驳。设计人应该选择合适的灯具,来适应你自己的设计方案,这也是一个正常工程师应具有的基本技能之一。</P>
页: [1] 2 3
查看完整版本: 不做自动报警的建筑,其自带蓄电池应急灯具怎么在火灾时候保证点亮