SPD样本里有个东西不知道怎么选择
<P>SPD样本里写到最大可持续工作电压:275/320/385/440/550V5种</P><P>应该选择哪个啊?</P>
回复:SPD样本里有个东西不知道怎么选择
Uc也不会选?根据电源接地形式确定。回复:SPD样本里有个东西不知道怎么选择
<P>执行防雷规范的6.4.5条即可。</P>回复:SPD样本里有个东西不知道怎么选择
考虑电源系统的偏差或波动,对于TN,一般乘以一个大于15%的裕量系数。回复:SPD样本里有个东西不知道怎么选择
TT和IT的裕量更大,小电阻接地的TT甚至要考虑TOV。回复:SPD样本里有个东西不知道怎么选择
<P>6.4.5条 选择 220/380V 三相系统中的电涌保护器时,其最大持续运行电压 Uc 应符合下列规定。 </P><P> 按图6.4.5-2和图6.4.5-3接线的 TN 和 TT 系统中,Uc 不应小于 1.15U<FONT size=1>0</FONT>。 </P>
<P>请问这个Uo是多少?比如我的楼是低压进线进线处的电压是380/220V的 那么此处Uo是多少?</P>
回复:SPD样本里有个东西不知道怎么选择
<P>上述U0就是220V。</P><P>但我个人认为,用于N和PE间的SPD之Uc可小于此值。</P>
回复:SPD样本里有个东西不知道怎么选择
<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2008-11-1 15:35:59</I>)的发言<BR><P>最大持续工作电压。</P>
<P>通流容量。</P>
<P>残压。</P>
<P>懂了才算是理解了,</P>
<P>但是,</P>
<P>距正确应用</P>
<P>仍有不少的技术问题。</P>
</DIV>像不像散文诗?老哥?<BR><BR>
回复:SPD样本里有个东西不知道怎么选择
说了半天等于啥也没说。<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 大鼻山 在 2008-11-3 7:48:00 编辑过」</div>
回复:SPD样本里有个东西不知道怎么选择
<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2008-11-1 12:08:30</I>)的发言<BR><P>上述U0就是220V。</P>
<P>但我个人认为,用于N和PE间的SPD之Uc可小于此值。</P></DIV>
<P><BR>非常正确。IEC60364-5-53:<st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="a" SourceValue="2001" HasSpace="True" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0">2001 A</st1:chmetcnv>1:2002标准的表<st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="C" SourceValue="53" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0">53C,</st1:chmetcnv></P>
<P><st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="C" SourceValue="53" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0">TN-S系统N/PE之间的Uc取U0,不需要15%的预量。下注:“是故障下最坏的情况,所以不需计及15 %的允许误差”。(IEC原文是10%,15%是中国特色)</st1:chmetcnv></P>
回复:SPD样本里有个东西不知道怎么选择
<DIV class=quote>以下是引用 <B>cqzrm</B></FONT> 在(<I>2008-11-3 8:51:44</I>)的发言<BR><DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2008-11-1 12:08:30</I>)的发言<BR>
<P>上述U0就是220V。</P>
<P>但我个人认为,用于N和PE间的SPD之Uc可小于此值。</P></DIV>
<P><BR>非常正确。IEC60364-5-53:<st1:chmetcnv TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="True" SourceValue="2001" UnitName="a" w:st="on">2001 A</st1:chmetcnv>1:2002标准的表<st1:chmetcnv TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="53" UnitName="C" w:st="on">53C,</st1:chmetcnv></P>
<P><st1:chmetcnv TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="53" UnitName="C" w:st="on">TN-S系统N/PE之间的Uc取U0,不需要15%的预量。下注:“是故障下最坏的情况,所以不需计及15 %的允许误差”。(IEC原文是10%,15%是中国特色)</st1:chmetcnv></P></DIV>哥哥,你真牛。还整出理论依据来了……回头我要好好讨教讨教于你<BR><BR> 帖子里的链接都打不开啊 学习,了解一下,