han2003 发表于 2011-10-7 13:33:49

TN-S系统里,选大于等于253V即可

sgf2002 发表于 2011-10-8 13:15:57

回复 3# 大鼻山

鼻兄,GB50057-2010把这条改成了附录。不知原规范中1.55系数怎么来的,新规范为何又去掉了?
1.15规范解释是考虑10%电压偏差,和5%的SPD老化

原规范
第6.4.5条选择220/380V三相系统中的电涌保护器时,其最大持续运行电压Uc应符合下列规定。
一、按图6.4.5-1接线的TT系统中,Uc不应小于1.55Uo。
二、按图6.4.5-2和图6.4.5-3接线的TN和TT系统中,Uc不应小于1.15Uo。
三、按图6.4.5-4接线的IT系统中Uc不应小于1.15U(U为线间电压)。
新规范

chenshisheji 发表于 2011-10-8 15:10:07

同样疑问 以前TT有1.55 现在只有1.15的说法了
求教 是不是以前I类实验是10/350波形 现在改为1.2/50波形了?

尺短寸长 发表于 2011-10-12 21:25:51

本帖最后由 尺短寸长 于 2011-10-12 21:29 编辑

TN-S系统里,选大于等于253V是必要条件,但还不是充分条件,注意GB50057-2010表中的注。

单就CT1接线而言:
1、如果选择Uc不小于385V,则GB50057-2010表中“GB 18802.1-2002 《低压配电系统的电涌保护器(SPD)第1部分:性能要求和试验方法》”的相关TOV试验可不要求;
2、若Uc选大于等于253V,则必须提出设计要求(仅要求Uc大于等于253V还不够),SPD应按GB 18802.1-2002规定通过TOV试验。

TT系统,相对就比较复杂了。

sgf2002 发表于 2011-10-13 12:29:58

回复 19# 尺短寸长
连尺短都觉得复杂,设计人员又有多少搞明白的?反正我是没搞明白

尺短寸长 发表于 2011-10-13 21:40:08

这个问题我想通过。只是样本不在手上,不能详述。
治学以诚 发表于 2008-10-26 19:28 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

老诚找到样本了吗?找到勿忘给大家说道说道。

迄今为止,尺短尚未看到有SPD生产厂家在产品样本、技术资料上将最大持续运行电压(Uc)讲清楚的。根据手上资料,浙江大学叶蜚誉教授发表在2004年《低压电器》杂志上的一篇论文,是本人见到最为详尽的一份技术资料,特搜寻找出供大家分析、学习。

电涌保护技术讲座_第五讲电涌保护器的最大持续运行电压
http://www.docin.com/p-55440405.html

尺短寸长 发表于 2011-10-13 21:41:33

电涌保护技术讲座(《低压电器》连载浙江大学叶蜚誉教授电涌保护器系列文章)

http://www.docin.com/d-98932.html&forward=3

cqzrm 发表于 2011-10-13 22:17:38

本帖最后由 cqzrm 于 2011-10-13 22:34 编辑

这个资料N年前我在筑龙上传过,再共享一次。http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=21371&page=1&extra=

cqzrm 发表于 2011-10-13 22:46:57

回复 18# chenshisheji

正常条件下,TT和TN系统按1.15已经足够;故障条件,已经不考虑TT,而只考虑IT了,所以有根号3。

lps1234 发表于 2011-12-12 19:38:44

谁有spd样本啊