回复:请教关于三芯电缆的问题
三芯以上载流量按三芯回复:请教关于三芯电缆的问题
<DIV class=quote>以下是引用 <B>beaty</B></FONT> 在(<I>2008-8-7 23:27:47</I>)的发言<BR><P>审图意见:电缆载流量偏小,请参照04DX101-1</P>
<P>审查师意见是应按建筑电气常用数据04DX101-1第6-6页中,YJV,YJLV三芯电力电缆持续载流量数据选取,</P>
<P>疑问:此表中三芯为何意思?是否可以做为我们平时五芯电缆载流量使用?</P>
<P>另三相四线制,三相五线制中的几线制是否应按载流导线算?比如TN-S系统是几线制?</P></DIV>
<P><BR>几线制是否应按载流导线算?-----------按带电导体算(不含PE线)</P>
<P>比如TN-S系统是几线制?-----------三相四线制</P>
回复:请教关于三芯电缆的问题
<P> 你们这么回答,还不“天下大乱”了?</P><P> 我不敢说话了......</P>
回复:请教关于三芯电缆的问题
<P>有何问题?</P>回复:请教关于三芯电缆的问题
<DIV class=quote>以下是引用 <B>关东武夫</B></FONT> 在(<I>2008-8-8 8:10:24</I>)的发言<BR>三芯以上载流量按三芯</DIV><BR><BR>为什么真理总是不被人相信?回复:请教关于三芯电缆的问题
<P> 我也来聊几句吧,^_^!</P><P> 第一个问题:的确是有“三芯以上载流量按三芯”的说法。不过我觉得,要考虑校验系数。同截面的电缆含铜量不同、绝缘材料不同、环境不同、敷设方式不同都会影响电缆的载流量。所以,我认为三芯电缆载流量只能作为参考。</P>
<P> 第二个问题:若楼主询问TN-S属于三相四线还是三相五线制? 这样询问本身就是不准确的。</P>
<P> 因为TN-S就是俗称的三相五线。而现有的规范和设计手册上都没有三相五线的说法。我国常用的带电导体系统的型式有三相四线制、三相三线制和单相两线制,有时也用两相三线制;此外,在IEC标准中还有单相三线、两相五线制等。</P>
<P> </P>
回复:请教关于三芯电缆的问题
<P> GB50343-2004 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》的条文解释里有TN-S系统是三相五线制吗?其实包括我在内,很多人都一直认为TN-S方式供电型式就是三相五线制。</P><P> 在《建筑电气设计与施工》6.4.3中TN-S方式供电系统定义:“电源中性点接地,工作零线N和专用保护接零线PE严格分开的供电系统,称作TN-S供电系统,即俗称三相五线制。”</P>
<P> 若是在网络中搜索“三相五线制”,大多定义也是如此。但是现在很多规范上已经没有三相五线制说法了。至于这个怎么理解,还是让那些电气专家来论断吧。</P>
<P> 另外,低压带电导体系统的型式还是让大家翻阅《供配电系统设计规范》GB50052-95中第6.0.1条以及《工业与民用配电设计手册》第三版第二章第五节。那里都有详细的说明及图例。</P>