gdx8785 发表于 2008-8-11 16:54:31

回复:请教关于三芯电缆的问题

<P>供配电系统设计规范</P>
<P>条文说明:</P>
<P>第6.0.1条 ...................................................另根据国际电工委员会IEC-TC64第312条中谈及配电系统的型式有两个特征,即带电导体系统的型式和系统接地的型式。而带电导体系统的型式分为交流系统:<FONT color=#ff0000>单相二线制、单相三线制、两相三线制、两相五线制、三相三线制及三相四线制;........................</FONT></P>

aoldman 发表于 2008-8-11 17:17:48

回复:请教关于三芯电缆的问题

<P>三芯电缆热容量小于四、五芯(导体总体积小),因此等截面下载流量也小;以前的载流表将三芯、四芯分开列表,现在都按IEC60364标准执行,在这个标准中是三芯模式。</P>

冷若冰 发表于 2008-8-13 00:48:21

回复:请教关于三芯电缆的问题

<P>唉,又钻了牛角尖了。。。。。俗称就是俗称了。</P>
<P>大家还是谈三芯电缆的载流量好了。</P>
<P>我支持“五芯参照三芯”的说法。</P>

beaty 发表于 2008-8-13 15:07:51

关东武夫 发表于 2008-8-13 16:12:46

回复:请教关于三芯电缆的问题

<P>只有三芯照三芯,有四芯的照四芯</P>
<P>给点提示,载流量表格下往往有写:三芯以上载流量按三芯</P>

冷若冰 发表于 2008-8-13 19:01:16

回复:请教关于三芯电缆的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>beaty</B></FONT> 在(<I>2008-8-13 15:07:51</I>)的发言<BR>
<P>我再来扰乱一下,那电气常用数据中有电线根数为4的载流量的情况是何用意呢?</P></DIV>
<P><BR>就是三相四线的“四”</P>
<P><BR></P>

beaty 发表于 2008-8-19 09:17:18

hubeixp 发表于 2008-8-21 17:03:04

beaty 发表于 2008-8-23 16:28:35

hubeixp 发表于 2008-8-23 19:30:18