[求助]求变压器三相负荷?紧急!!!!!
<P>有一台S11-200kVA的变压器,额定电流是288.7A。其中实际测量的数据是:Ia=244A,Ib=258A,Ic=297A;Uab=358V,Uca=354V,Ubc=354V;求该变压器的实际负荷?是否过载?</P><P>请列出详细的计算方法!</P>
回复:[求助]求变压器三相负荷?紧急!!!!!
<P>电压严重偏低,建议调节分接开关.三相不平衡.去看看无功补偿是不是没在工作?</P>回复:[求助]求变压器三相负荷?紧急!!!!!
先解决电压问题.