<P>有一台S11-200kVA的变压器,额定电流是288.7A。其中实际测量的数据是:Ia=244A,Ib=258A,Ic=297A;Uab=358V,Uca=354V,Ubc=354V;求该变压器的实际负荷?是否过载?</P>
<P>请列出详细的计算方法!</P>
发表于 2008-7-5 13:35:07 | 显示全部楼层

回复:[求助]求变压器三相负荷?紧急!!!!!

<P>电压严重偏低,建议调节分接开关.三相不平衡.去看看无功补偿是不是没在工作?</P>
发表于 2008-7-7 13:26:01 | 显示全部楼层

回复:[求助]求变压器三相负荷?紧急!!!!!

先解决电压问题.