电缆桥架的选择问题?
问个问题:已知电缆型号,如何选择桥架的尺寸?回复:电缆桥架的选择问题?
在电缆桥架上可以无间距敷设电缆,电缆在桥架内横断面的填充率:电力电缆不应大于40%;控制电缆不应大于50%。回复:电缆桥架的选择问题?
序问一下,竖井桥架和横走桥架在放电缆的时候,电缆和电缆之间是不是用有点距离?回复:电缆桥架的选择问题?
我借助网上的表格,已经全面完善了电力电缆桥架和控制电缆桥架的截面选择表格,自动计算。回复:电缆桥架的选择问题?
<P>可以无间距敷设,但应取减低系数</P>回复:电缆桥架的选择问题?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>东海龙王</B></FONT> 在(<I>2008-6-16 20:42:33</I>)的发言<BR>我借助网上的表格,已经全面完善了电力电缆桥架和控制电缆桥架的截面选择表格,自动计</DIV><DIV class=quote> </DIV>龙王能不能拿出来共享啊,在此先谢过啦。我是新手,很多问题搞不清楚,觉得要学的太多
回复:电缆桥架的选择问题?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>东海龙王</B></FONT> 在(<I>2008-6-16 20:42:33</I>)的发言<BR>我借助网上的表格,已经全面完善了电力电缆桥架和控制电缆桥架的截面选择表格,自动计算。</DIV><BR><BR>强烈要求龙王共享资源!回复:电缆桥架的选择问题?
<P>这个博超就可以做到了</P>回复:电缆桥架的选择问题?
<P>强烈要求龙王共享资源!</P>回复:电缆桥架的选择问题?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>tongshuai</B></FONT> 在(<I>2008-6-16 15:36:51</I>)的发言<BR>问个问题:已知电缆型号,如何选择桥架的尺寸?</DIV><BR>好像是这个。<BR><BR>回复:电缆桥架的选择问题?
谢了,李工!回复:电缆桥架的选择问题?
对了,这里有个问题,强电桥架一般实际运用中,最大能用到多大规格的?回复:电缆桥架的选择问题?
<P>一般不会超过600.看见某化工院的设计,800宽的桥架,肯定被施工人员骂死</P>