问个问题:已知电缆型号,如何选择桥架的尺寸?
     
发表于 2008-6-16 16:00:38 | 显示全部楼层

回复:电缆桥架的选择问题?

在电缆桥架上可以无间距敷设电缆,电缆在桥架内横断面的填充率:电力电缆不应大于40%;控制电缆不应大于50%。
发表于 2008-6-16 20:04:23 | 显示全部楼层

回复:电缆桥架的选择问题?

序问一下,竖井桥架和横走桥架在放电缆的时候,电缆和电缆之间是不是用有点距离?
     
发表于 2008-6-16 20:42:33 | 显示全部楼层

回复:电缆桥架的选择问题?

我借助网上的表格,已经全面完善了电力电缆桥架和控制电缆桥架的截面选择表格,自动计算。
     
发表于 2008-6-16 21:51:22 | 显示全部楼层

回复:电缆桥架的选择问题?

<P>可以无间距敷设,但应取减低系数</P>
     
发表于 2008-6-17 08:32:02 | 显示全部楼层

回复:电缆桥架的选择问题?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>东海龙王</B></FONT> 在(<I>2008-6-16 20:42:33</I>)的发言<BR>我借助网上的表格,已经全面完善了电力电缆桥架和控制电缆桥架的截面选择表格,自动计</DIV>
<DIV class=quote> </DIV>龙王能不能拿出来共享啊,在此先谢过啦。我是新手,很多问题搞不清楚,觉得要学的太多
发表于 2008-6-17 10:06:22 | 显示全部楼层

回复:电缆桥架的选择问题?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>东海龙王</B></FONT> 在(<I>2008-6-16 20:42:33</I>)的发言<BR>我借助网上的表格,已经全面完善了电力电缆桥架和控制电缆桥架的截面选择表格,自动计算。</DIV><BR><BR>强烈要求龙王共享资源!
发表于 2008-6-17 16:22:05 | 显示全部楼层

回复:电缆桥架的选择问题?

<P>这个博超就可以做到了</P>
     
发表于 2008-6-17 17:09:47 | 显示全部楼层

回复:电缆桥架的选择问题?

<P>强烈要求龙王共享资源!</P>
     
发表于 2008-6-17 18:16:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-6-17 20:48:07 | 显示全部楼层

回复:电缆桥架的选择问题?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>tongshuai</B></FONT> 在(<I>2008-6-16 15:36:51</I>)的发言<BR>问个问题:已知电缆型号,如何选择桥架的尺寸?</DIV><BR>好像是这个。<BR><BR> 20086172048515.rar (501 Bytes, 下载次数: 22)
     
发表于 2008-6-18 11:53:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-6-18 15:39:58 | 显示全部楼层

回复:电缆桥架的选择问题?

谢了,李工!
发表于 2008-6-18 15:46:23 | 显示全部楼层

回复:电缆桥架的选择问题?

对了,这里有个问题,强电桥架一般实际运用中,最大能用到多大规格的?
发表于 2008-6-18 17:07:45 | 显示全部楼层

回复:电缆桥架的选择问题?

<P>一般不会超过600.看见某化工院的设计,800宽的桥架,肯定被施工人员骂死[em21]</P>