冷若冰 发表于 2008-4-16 00:45:02

[讨论]应急照明

<P>审图遇上问题了:</P>
<P>一类高层商住楼的应急照明设计:</P>
<P>1、地下车库应急照明和车库照明混合,且电源由消防水泵双电源切换箱来。</P>
<P>2、商场部分应急照明由商场配电箱提供,自备蓄电池。商场负荷等级三级。</P>
<P>3、住宅部分应急照明由一户一表箱来,独立回路,自备蓄电池。</P>
<P>这个应急照明看着别扭,可是又说不出别扭在什么地方,哈哈哈,大家议议。</P>

dqlenovo 发表于 2008-4-16 00:54:46

回复:[讨论]应急照明

<P>1,自然要分开,便于应急强启动。</P>
<P>2,商场负荷等级三级,用自备蓄电池可以。</P>
<P>3,住宅部分自备蓄电池,有点夸张。</P>

gdx8785 发表于 2008-4-16 08:50:22

回复:[讨论]应急照明

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-4-16 0:45:02</I>)的发言<BR>
<P>呵呵,确实看着别扭,</P>
<P>1.应急照明电源由消防水泵双电源切换箱来-----不妥.应专设地下车库应急照明配电箱.</P>
<P>2.商场部分也应该设置公共照明专用配电箱(双电源)</P>
<P>3.住宅公共部位可以采用几个楼层共用一个公共照明配电箱.</P>
<P>以上纯属个人观点</P>
<P><BR> </P>

chshchy 发表于 2008-4-16 09:29:22

回复:[讨论]应急照明

无论1、2、3条,都违背了消防与非消防混用的问题!

冷若冰 发表于 2008-4-16 20:54:29

回复:[讨论]应急照明

<P>大家这么认为的?</P>
<P>给个条文出来,我参考参考。</P>

gdx8785 发表于 2008-4-17 08:38:51

回复:[讨论]应急照明

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-4-16 20:54:29</I>)的发言<BR>
<P>大家这么认为的?</P>
<P>给个条文出来,我参考参考。</P></DIV>
<P><BR><BR>&lt;&lt;高规&gt;&gt;9.1.3 消防用电设备应采用专用的供电回路,其配电设备应设有明显标志。其配电线路和控制回路宜按防火分区划分。</P>
<P>条文说明:一、火灾实例证明,有了可靠电源,而消防设备的配电线路不可靠,仍不能保证消防用电设备的安全供电。如某高层建筑发生火灾,设有备用电源,由于消防用电设备的配电线路与一般配电线路合在一起,当整个建筑用电线拉闸后,电源被切断,消防设备不能运转发挥灭火作用,造成严重损失。<FONT color=#f70909>因此,本条规定消防用</FONT><FONT color=#f73809>电设备均应采用专用的(即单独的)供电回路。</FONT><BR>二、建筑发生火灾后,可能会造成电气线路短路和其它设备事故,电气线路可能使火灾蔓延扩大,还可在救火中因触及带电设备或线路等漏电,造成人员伤亡。因此,发生火灾后,消防人员必须是先切断工作电源,然后救火,以策扑救中的安全。而消防用电设备,必须继续有电(不能停电),故消防用电必须采用单独回路,电源直接取自配电室的母线,当切断(停电)工作电源时,消防电源不受影响,保证扑救工作的正常进行。<BR>三、本条所规定的供电回路,系指从低压总配电室(包括分配电室)至最末一级配电箱,与一般配电线路均应严格分开。<BR>为防止火势沿电气线路蔓延扩大和预防触电事故等,消防人员在灭火时首先要切断起火部位的一般配电电源。如果高层建筑配电设计不区分火灾时哪些用电设备可以停电,哪些不能停电,一旦发生火灾只能切断全部电源,致使消防用电设备不能正常运行,这是不能允许的。发生火灾时消防电梯,消防水泵,事故照明,防、排烟等消防用电必须确保。<FONT color=#ff0000>因此,消防用电设备的配电线路不能与其它动力、照明共用回路</FONT>,<FONT color=#f73809>并且还应设有紧急情况下方便操作的明显标志,否则容易引起误操作,影响灭火战斗。</FONT></P>

19860529 发表于 2008-4-17 11:02:49

冷若冰 发表于 2008-4-17 23:12:32

回复:[讨论]应急照明

<P>5楼的,那么,蓄电池这个电源怎么算?</P>
<P>唉,又回到一些老问题上了。</P>

wosuwoxing 发表于 2008-4-18 00:02:27

回复:[讨论]应急照明

<P><BR>1.动力,照明分开</P>
<P>2应急照明必须专门箱子,从进线电源处获得</P>
<P>3同上<BR></P>

gdx8785 发表于 2008-4-18 08:38:16

回复:[讨论]应急照明

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-4-17 23:12:32</I>)的发言<BR>
<P>5楼的,那么,蓄电池这个电源怎么算?</P>
<P>唉,又回到一些老问题上了。</P></DIV>
<P><BR><BR>是老问题了.在以前的帖子里讨论过这问题,</P>
<P>就这个项目,我的看法:应急照明应采用专用的消防电源.</P>
<P>蓄电池:(一).用于2个电源转换之间的这一段时间,比如备电是柴油机.(二).用于消防队员进入扑救现场</P>
<P>把蓄电池当着消防电源说不通,比如说火灾报警消防主机也有蓄电池,而设计时在消防控制室大家都会设一个末端切换的消防电源箱,也就是说并没有把消防主机内的蓄电池当作消防电源.</P><BR>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 gdx8785 在 2008-4-18 8:38:52 编辑过」</div>

冷若冰 发表于 2008-4-20 00:30:38

回复:[讨论]应急照明

不对,蓄电池就是应急灯具的备用消防电源,这个东西是检测过的,可以满足要求的。

无限创意 发表于 2008-4-20 00:50:55

回复:[讨论]应急照明

<P>5楼解释正确 9楼有画蛇添足之嫌</P>

冷若冰 发表于 2008-4-20 11:39:46

回复:[讨论]应急照明

<P>gdx8785 :</P>
<P>1、“就这个项目,我的看法:应急照明应采用专用的消防电源.”</P>
<P>这个说法很对,大家心里都这么想的,不过,没有明文规定,我也不好提它不是?</P>
<P>2、“比如说火灾报警消防主机也有蓄电池,而设计时在消防控制室大家都会设一个末端切换的消防电源箱,也就是说并没有把消防主机内的蓄电池当作消防电源.”</P>
<P>这个规范是有相关条文的,这么理解也是没问题的。问题是应急照明能不能借鉴?</P>
<P>3、至于WO版说的:“动力,照明分开”,现在,我只能这么说它了。</P>
<P>4、按照设计的做法,结果就是火灾时,主电源被切除。不过,消防部门很主张这样的做法的,可靠且安全。</P>
<P>5、应急照明是消防设施,具备消防设施的特点,可是又有自身的特点,对吧?</P>
<P>应该有专门的条文对其进行约束和要求,新的照明标准也忽略了这点。</P>
<P>这个问题我思考很久了,理不出一个头绪。也发表过相关文章,可是,要想规范化,还是要制定相关规范的。</P>
<P>针对应急照明,大家有话尽管说,题外话就不要说了。</P>

无限创意 发表于 2008-4-20 22:22:27

回复:[讨论]应急照明

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-4-20 11:39:46</I>)的发言<BR>
<P>gdx8785 :</P>
<P>1、“就这个项目,我的看法:应急照明应采用专用的消防电源.”</P>
<P>这个说法很对,大家心里都这么想的,不过,没有明文规定,我也不好提它不是?</P></DIV>
<P><BR><BR>这句话不明白。</P>
<P>9.1.3 消防用电设备应采用专用的供电回路 很明确。</P>

gdx8785 发表于 2008-4-21 08:36:42

回复:[讨论]应急照明

<P>5、应急照明是消防设施,具备消防设施的特点,可是又有自身的特点,对吧?</P></DIV>
<P><BR></P>
<P>1、“就这个项目,我的看法:应急照明应采用专用的消防电源.”</P>
<P>这个说法很对,大家心里都这么想的,不过,没有明文规定,我也不好提它不是?</P>
<P><FONT color=#f70909>为什么不好提呢?我在5楼引用的&lt;&lt;高规&gt;&gt;9.1.3条应该很明确了.</FONT></P>
<P>5、应急照明是消防设施,具备消防设施的特点,可是又有自身的特点,对吧?</P>
<P><FONT color=#ff0000>我的看法:既然认同是消防设施,就应该按消防设施的供电要求执行</FONT></P>
<P><BR></P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 gdx8785 在 2008-4-21 8:37:58 编辑过」</div>
页: [1] 2 3
查看完整版本: [讨论]应急照明