回复:[转帖]廊坊市天一建筑设计有限公司给GB50116《火灾自动报警系统设计规范》的函
<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2008-4-9 18:42:56</I>)的发言<BR><P><FONT color=#ff0000><STRONG>问一下本站的几个权威:创意兄 鼻山兄 飞狐兄 以诚兄 秋石兄 还有龙王。。。,你们都是如何做的啊?</STRONG></FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000><STRONG>二类住宅到底要不要</STRONG></FONT><FONT color=#000000>火灾自动报警系统</FONT><FONT color=#ff0000><STRONG>啊!</STRONG></FONT></P>
<P><STRONG><FONT color=#ff0000>各位可要回贴啊!</FONT></STRONG></P></DIV>
<P>很惭愧,今天才看到贴子。不敢冒称权威,只是谈谈本地做法。<BR><BR>不要说2类住宅了,就是1类住宅,严格执行高规的话,如果没有需要联动的东西(如消防泵、风机及卷帘等),也可以不做火灾报警系统。</P>
<P>不过现实中,很少碰到无须联动的时候。</P>
回复:[转帖]廊坊市天一建筑设计有限公司给GB50116《火灾自动报警系统设计规范》的函
<P>一般各地的消防部门审图,基本都是不看《火规》的。他们只看《高规》和《建规》。</P><P>何时应设置火灾报警系统时,除非你们当地另有规定,否则你只执行《高规》和《建规》应无大碍。</P>
回复:[转帖]廊坊市天一建筑设计有限公司给GB50116《火灾自动报警系统设计规范》的函
<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2008-4-29 15:23:37</I>)的发言<BR><P>一般各地的消防部门审图,基本都是不看《火规》的。他们只看《高规》和《建规》。</P>
<P>何时应设置火灾报警系统时,除非你们当地另有规定,否则你只执行《高规》和《建规》应无大碍。</P></DIV>
<P> <BR> 一般各地的消防部门审图,基本都是不看《火规》的????!!!</P>
<P> 李兄,这也许是个误导啊<BR></P>
回复:[转帖]廊坊市天一建筑设计有限公司给GB50116《火灾自动报警系统设计规范》的函
<P>这个函件一看就是假的。</P><P>没有报警器就没法联动,乱讲</P>
<P>去看看高规后面的条文解释示意图,消防风机也可以人工启动</P>
回复:[转帖]廊坊市天一建筑设计有限公司给GB50116《火灾自动报警系统设计规范》的函
<P> 如果分配奖金时,做与不做有差别,我会做,除非上级说不做。</P><P>如果分配奖金时,做与不做没有差别,我不做,除非上级说做。</P>
<P>如果消防大队有意见,我会尊重消防大队的意见;</P>
<P>如果审图的有意见,我会拿悬而未决的争议给他。</P>
<P>如果做了甲方要取消,我会让甲方自行解决。</P>
<P>如果未做甲方要添加,我会提些修改工作量(该提要提,给不给是另外一回事)。</P>
回复:[转帖]廊坊市天一建筑设计有限公司给GB50116《火灾自动报警系统设计规范》的函
<P>做与不做</P><P>两派赫然</P>
回复:[转帖]廊坊市天一建筑设计有限公司给GB50116《火灾自动报警系统设计规范》的函
关于火灾自动报警的设置见<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18.75pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=left>《二〇〇六年浙江省消防工程技术专家组研讨会纪要》的通知<o:p></o:p></P><STRONG>二、规范已作规定,但不明确或要求不够详尽的内容(b类)</STRONG><BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">
<DIV> 30.建筑设置火灾自动报警系统的部位应按《建规》、《高规》确定,火灾自动报警系统的具体设置要求应按照《火灾自动报警系统设计规范》执行。</DIV>
<DIV> </DIV>