治学以诚 发表于 2008-4-8 08:39:32

publicd 发表于 2008-4-8 08:44:43

回复:看了《建筑电气》08年3期关于灯具接地的文章,还按施工规范执行么?

<P>电气设计讲究的是可靠性,快速性,选择性,经济性,灵活性,这些顺序是不可打乱的.这是供配电设计的基础</P>

治学以诚 发表于 2008-4-8 09:00:26

dqlenovo 发表于 2008-4-8 11:09:28

回复:看了《建筑电气》08年3期关于灯具接地的文章,还按施工规范执行么?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2008-4-8 8:39:32</I>)的发言<BR>
<P>一条PE串20只灯,在第一只灯处PE断了,此时后面的灯发生接地故障,后面19只灯仍然正常点亮,220伏电位沿PE线串通,这种情况下断路器根本不会动作,这时就是危险的了,因为当再有另外一相发生短路时,就是相间短路。<BR>这时候根本无法满足电击防护要求的。</P>
<P>灯具的PE线是很容易断的,因为PE线是串接的。不设PE线,有什么问题吗?线路在管中,相线搭壳就相当于相线悬空,等中性线再搭壳,跳闸。当然断路器要用B型脱扣特性。后果比有PE小的多。</P>
<P>编规范的老头只知道0123类。<BR><BR></P></DIV><BR>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">安全不是一措而就的事。PE断线是万万不可断的。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </P>楼上这句话:“线路在管中,相线搭壳就相当于相线悬空,等中性线再搭壳,跳闸。”是有问题的。设PE线就不需要等中性线再搭壳了。

dqlenovo 发表于 2008-4-8 11:14:50

回复:看了《建筑电气》08年3期关于灯具接地的文章,还按施工规范执行么?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>publicd</B></FONT> 在(<I>2008-4-8 8:44:43</I>)的发言<BR>
<P>电气设计讲究的是可靠性,快速性,选择性,经济性,灵活性,这些顺序是不可打乱的.这是供配电设计的基础</P></DIV><BR><BR>应该把安全性放在第一才是原则。

无限创意 发表于 2008-4-8 13:19:19

回复:看了《建筑电气》08年3期关于灯具接地的文章,还按施工规范执行么?

<P><FONT size=3>一条规范的制定是要指导全国的设计,这一条还没有到密切关乎人身安全的那种程度,要不然就成了强制性条文了。所以不能仅仅从安全性讲(是否这样做就一定比原来安全且不会带来新的安全隐患?),但还要注意一点,其它规范并不是不要PE线,并不是不要安全,其它规范条文里解释很清楚了。各位谈起加PE线好处都是侃侃而谈,但为什么对2.4m这个数字视而不见?对于2.4m以上的灯具,有没有必要,很值得商榷。</FONT></P>
<P><FONT size=3>同样的讲,比如住宅,灯具回路加上PE线,再加上剩余电流保护才能安全,只加PE线是有隐患的。那么住宅规范是否应该先同步修改?这样才可体现有些朋友说的安全可靠。那么我认同此条规范!至少,可以有理由这样说,住宅这个没有电气专业人员维护的地方,为了避免I类灯具没有PE线所带来的............隐患,制定此条。</FONT></P>
<P><FONT size=3>但是照标指导着居住、公建、工业建筑物的设计,就一句话,在全国范围内带来大量导线的使用,规范的制定者还是要有一个明确的依据吧?仅仅因为按灯具分类标准的规定?一句话就完了?它的条文解释里连安全的问题都没有提!!!</FONT></P>
<P><FONT size=3>依旧PS:这个做法很符合铜业协会的宗旨。</FONT></P>

治学以诚 发表于 2008-4-8 13:39:41

dqlenovo 发表于 2008-4-8 14:54:46

回复:看了《建筑电气》08年3期关于灯具接地的文章,还按施工规范执行么?

不一定非要<FONT size=3>剩余电流保护,用短路保护也可。不过用剩余电流保护更可靠一些</FONT>

无限创意 发表于 2008-4-8 15:34:27

回复:看了《建筑电气》08年3期关于灯具接地的文章,还按施工规范执行么?

<P>回11楼 PS=PS 呵呵 </P>

秋石 发表于 2008-4-8 21:08:32

回复:看了《建筑电气》08年3期关于灯具接地的文章,还按施工规范执行么?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2008-4-8 13:39:41</I>)的发言<BR>
<P><FONT size=3>灯具回路加上PE线,再加上剩余电流保护才能安全,只加PE线是有隐患的。</FONT></P>
<P><FONT size=3>PS=BS?</FONT></P></DIV><BR>好好分析一下再说。

无限创意 发表于 2008-4-8 21:28:47

回复:看了《建筑电气》08年3期关于灯具接地的文章,还按施工规范执行么?

<P>已经说了,这句话不对吗?有不同意见也请直接说。</P>

dqlenovo 发表于 2008-4-8 23:37:59

回复:看了《建筑电气》08年3期关于灯具接地的文章,还按施工规范执行么?

<P>看来加与不加PE各有利弊。是利大于弊,还是弊大于利,是规范决策层考虑的事了。设计师就执行现行规范好啦--没有最好,只有更好。</P>

秋石 发表于 2008-4-9 00:22:06

回复:看了《建筑电气》08年3期关于灯具接地的文章,还按施工规范执行么?

<P>在这里说基础性的内容不合适。看看书就不会这样了。话只能说到此。</P>

冷若冰 发表于 2008-4-9 00:41:52

回复:看了《建筑电气》08年3期关于灯具接地的文章,还按施工规范执行么?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>秋石</B></FONT> 在(<I>2008-4-9 0:22:06</I>)的发言<BR>
<P>在这里说基础性的内容不合适。看看书就不会这样了。话只能说到此。</P></DIV>
<P><BR><BR>这话我不同意。</P>
<P>基础性的东西,什么时候谈都是合适的。</P>
<P>在这里,谈建筑电气技术,都是合适的。</P>

冷若冰 发表于 2008-4-9 00:45:06

<P><FONT size=3>PS=BS?</FONT></P></DIV>
<P><BR><BR>有问题:什么隐患?</P>
<P>怎么对于我的提问,老诚都不搭理的,我的问题很难回答吗?</P>
页: 1 [2] 3 4 5
查看完整版本: 看了《建筑电气》08年3期关于灯具接地的文章,还按施工规范执行么?