多股 铜线该不该涮锡
配电箱中的断路器在压接多股铜线时,线头该不该涮锡,求教。回复:多股 铜线该不该涮锡
十平方及以上必须涮锡回复:多股 铜线该不该涮锡
肯定搪锡好.你看看建筑电气验收规范有没?我们验收还专门检查这个呢.回复:多股 铜线该不该涮锡
<P>GB50303-2002建筑电气工程施工质量验收规范第43页18.2.1.2要求2.5及以下要么搪锡,要么进接续端子.二者选一,强制性的.大家说的10是单股线10及以下可直接进.总之搪锡好,小负荷单股就没必要了</P>回复:多股 铜线该不该涮锡
<P>一般多股的小线是要求烫锡。</P>回复:多股 铜线该不该涮锡
<DIV class=quote>以下是引用 <B>仙人掌</B></FONT> 在(<I>2008-4-3 14:12:32</I>)的发言<BR><P>一般多股的小线是要求烫锡。</P></DIV><BR>嗯。接线的接触面好,并且牢固。<BR>
回复:多股 铜线该不该涮锡
看看回复:多股 铜线该不该涮锡
<P>验收规范所要求,没得商量,一定烫锡.</P>回复:多股 铜线该不该涮锡
一定要烫锡的十个平方以上都要包括十个平方回复:多股 铜线该不该涮锡
<P>谢谢各位,好好学习一下。 </P>回复:多股 铜线该不该涮锡
4平方以上就要烫锡吧?回复:多股 铜线该不该涮锡
<P>显然要执行GB50303-2002建筑电气工程施工质量验收规范</P>