配电箱中的断路器在压接多股铜线时,线头该不该涮锡,求教。
发表于 2008-3-31 22:57:44 | 显示全部楼层

回复:多股 铜线该不该涮锡

十平方及以上必须涮锡
     
发表于 2008-4-2 15:40:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-4-2 15:47:30 | 显示全部楼层

回复:多股 铜线该不该涮锡

肯定搪锡好.你看看建筑电气验收规范有没?我们验收还专门检查这个呢.
发表于 2008-4-2 18:10:26 | 显示全部楼层

回复:多股 铜线该不该涮锡

<P>GB50303-2002建筑电气工程施工质量验收规范  第43页18.2.1.2要求2.5及以下要么搪锡,要么进接续端子.二者选一,强制性的.大家说的10是单股线10及以下可直接进.总之搪锡好,小负荷单股就没必要了</P>
发表于 2008-4-3 14:12:32 | 显示全部楼层

回复:多股 铜线该不该涮锡

<P>一般多股的小线是要求烫锡。</P>
     
发表于 2008-4-3 15:47:29 | 显示全部楼层

回复:多股 铜线该不该涮锡

<DIV class=quote>以下是引用 <B>仙人掌</B></FONT> 在(<I>2008-4-3 14:12:32</I>)的发言<BR>
<P>一般多股的小线是要求烫锡。</P></DIV><BR>嗯。接线的接触面好,并且牢固。<BR>
发表于 2008-4-3 17:58:57 | 显示全部楼层

回复:多股 铜线该不该涮锡

看看
发表于 2008-4-3 21:14:42 | 显示全部楼层

回复:多股 铜线该不该涮锡

<P>验收规范所要求,没得商量,一定烫锡.</P>
发表于 2008-4-4 16:14:43 | 显示全部楼层

回复:多股 铜线该不该涮锡

一定要烫锡的十个平方以上都要包括十个平方
 楼主| 发表于 2008-4-6 21:23:55 | 显示全部楼层

回复:多股 铜线该不该涮锡

<P>谢谢各位,好好学习一下。 </P>
发表于 2008-4-20 18:38:27 | 显示全部楼层

回复:多股 铜线该不该涮锡

4平方以上就要烫锡吧?
     
发表于 2008-4-20 20:17:39 | 显示全部楼层

回复:多股 铜线该不该涮锡

<P>显然要执行GB50303-2002建筑电气工程施工质量验收规范</P>