塑壳开关的辅助触头和报警触头作用是什么?
<P>塑壳开关有一些内部附件,对于其中的辅助触头和报警触头的作用我不清楚。</P><P>我的理解,辅助触头和交流接触器的常开和常闭触点作用好象是一样的,不知对不对?而报警触头是在什么情况下报警,报警信号送到哪我就不知道了。</P>
<P>另外,有的漏电断路器只报警不脱扣,这个报警是怎么实现的。是现场有声光报警信号,还是输出报警信号到什么地方(比如消防控制室的火灾报警控制器)?和上边的报警触头有联系吗?</P>
<P>这里不谈独立的漏电火灾报警系统,因为很多工程都不需要设置这个系统,而要求漏电断路器只报警不脱扣。</P>
<P>呵呵,有点跑题。请指教,谢谢!</P>
<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 河图 在 2008-2-24 10:43:44 编辑过」</div>
回复:塑壳开关的辅助触头和报警触头作用是什么?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>河图</B></FONT> 在(<I>2008-2-24 10:40:56</I>)的发言<BR><P>塑壳开关有一些内部附件,对于其中的辅助触头和报警触头的作用我不清楚。</P>
<P>我的理解,辅助触头和交流接触器的常开和常闭触点作用好象是一样的,不知对不对?而报警触头是在什么情况下报警,报警信号送到哪我就不知道了。</P>
<P>另外,有的漏电断路器只报警不脱扣,这个报警是怎么实现的。是现场有声光报警信号,还是输出报警信号到什么地方(比如消防控制室)?和上边的报警触头有联系吗?</P>
<P>请指教,谢谢!</P></DIV><BR>对的。基本就是你所理解的常开或常闭触点。<BR>
回复:塑壳开关的辅助触头和报警触头作用是什么?
<P>个人看法:</P><P>!、辅助触头和交流接触器的常开和常闭触点作用是一样的功能,只是交流接触器工作用线圈。断路器上的不用线圈,辅助触头随断路器的闭合和断开来工作。</P>
<P>2、报警触头是超过断路器设定值时报警,报警信号一般送到控制中心以声光方式工作。</P>
回复:塑壳开关的辅助触头和报警触头作用是什么?
<P>呵呵,大鼻兄动作太快了,我编辑了一下帖子,还没完,你的回复就出来了。</P><P>能否再指教一下,谢谢!</P>
回复:塑壳开关的辅助触头和报警触头作用是什么?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>仙人掌</B></FONT> 在(<I>2008-2-24 10:47:33</I>)的发言<BR><P>个人看法:</P>
<P>2、报警触头是超过断路器设定值时报警,报警信号一般送到控制中心以声光方式工作。</P></DIV><BR><BR>谢谢!断路器有什么设定值,能说具体点,给举个例子吗?
回复:塑壳开关的辅助触头和报警触头作用是什么?
<P>这个问题我是这么看的:</P><P>1、辅助触头,是一个输入、输出触点,具有一定的辅助功能,这个辅助含义就比较多了。</P>
<P>理解成接触器也未尝不可,都是一种中间信号。</P>
<P>2、辅助触点信号应该具备联动,这个功能未经核实。</P>
<P>3、报警触头,也是一种触点,比如说:过载跳闸报警,短路跳闸报警;</P>
<P>它是把断路器的现场动作形成信号,传送出去的功能触点。</P>
<P>4、似乎断路器没有只报警不动作的,一般都是动作之后同时报警的。</P>
<P>这点可以找断路器的厂家核实一下,我只问过常熟的。</P>
回复:塑壳开关的辅助触头和报警触头作用是什么?
<P>比如说漏电电流值:300mA、500mA的漏电电流,这就是我所说的整定值。</P><div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 仙人掌 在 2008-2-24 11:33:39 编辑过」</div>
回复:塑壳开关的辅助触头和报警触头作用是什么?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-2-24 11:13:41</I>)的发言<BR><P>这个问题我是这么看的:</P>
<P>1、辅助触头,是一个输入、输出触点,具有一定的辅助功能,这个辅助含义就比较多了。</P>
</P></DIV><BR><BR>我用的施耐德的断路器200A以上的都有不跳闸只报警的此功能。
<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 仙人掌 在 2008-2-24 11:37:46 编辑过」</div>
回复:塑壳开关的辅助触头和报警触头作用是什么?
<P>哦,谢谢仙人掌兄!</P><P>我是不是可以这样理解: 漏电断路器实现只报警不脱扣的功能,恰恰是通过报警触头的配合才实现的.</P>
回复:塑壳开关的辅助触头和报警触头作用是什么?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>河图</B></FONT> 在(<I>2008-2-24 11:58:36</I>)的发言<BR><P>哦,谢谢仙人掌兄!</P>
<P>我是不是可以这样理解: 漏电断路器实现只报警不脱扣的功能,恰恰是通过报警触头的配合才实现的.</P></DIV><BR><BR><STRONG>河图兄弟,</STRONG></FONT>正解!
回复:塑壳开关的辅助触头和报警触头作用是什么?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>河图</B></FONT> 在(<I>2008-2-24 11:58:36</I>)的发言<BR><P>哦,谢谢仙人掌兄!</P>
<P>我是不是可以这样理解: 漏电断路器实现只报警不脱扣的功能,恰恰是通过报警触头的配合才实现的.</P></DIV>
<P><BR><BR>不可以吧?</P>
<P>不是说了,没有只报警不跳闸的断路器,估计也不会有这样的漏电断路器的。</P>
<P>要是断路器不具备过载保护功能,也就是没有热磁脱扣器,它的报警触头是无法得到过载报警信号而实现报警的。</P>
<P>“我用的施耐德的断路器200A以上的都有不跳闸只报警的此功能。”哦!还有这个说法!编辑编辑。。。</P>
<P>问题来了,这个报警功能怎么实现?</P>
<P>比如说,过载了,没有热磁脱扣器,这个过载热信号怎么给报警触头?</P>
<P>仙人掌,你说的不跳闸能报警的功能,指的不会是别的报警功能吧?<BR></P>
<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 冷若冰 在 2008-2-24 12:45:11 编辑过」</div>
回复:塑壳开关的辅助触头和报警触头作用是什么?
<P>这里说的只报警不脱扣,是指在漏电的情况下,而不是说过负荷的情况下.</P><P>版主是不是理解成后者了?</P>
回复:塑壳开关的辅助触头和报警触头作用是什么?
<P>准确说法应为:这类断路器,在漏电时只报警而不跳闸,但过载或过流时还是照常跳闸的·。</P>回复:塑壳开关的辅助触头和报警触头作用是什么?
<P>继续请教仙人掌兄:</P><P>1你说的设定值,比如漏电电流超300mA报警,是在产品出厂时就设置好了吗?不需要现场操作了吧.</P>
<P>2输出的报警信号是有源的还是无源的?如果是有源的,是多少伏?我想用一个消防单输入模块来取这个信号,可以直接连到报警触头上吗?</P>
<P>谢谢!</P>
回复:塑壳开关的辅助触头和报警触头作用是什么?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>河图</B></FONT> 在(<I>2008-2-24 13:01:06</I>)的发言<BR><P>这里说的只报警不脱扣,是指在漏电的情况下,而不是说过负荷的情况下.</P>
<P>版主是不是理解成后者了?</P></DIV>
<P><BR><BR>对啊,我还以为有了过载只报警不跳闸的断路器了。</P>
<P>看来我没理解仙人掌的话。</P>
页:
[1]
2