bsdi 发表于 2008-2-24 21:52:49

回复:塑壳开关的辅助触头和报警触头作用是什么?

<P>施耐德MCCB:OF+SD,ACB:OF+SDE</P>
<P>辅助点OF:断路器状态(分,合)</P>
<P>SD:断路器故障</P>
<P>输入点为无源,比如送入PLC/DCS,不用加端子继电器.</P>
<P>OF模块,SD模块插在断路器上面,和漏电模块一样做为附属插件.</P>

仙人掌 发表于 2008-2-24 22:28:42

回复:塑壳开关的辅助触头和报警触头作用是什么?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>河图</B></FONT> 在(<I>2008-2-24 13:09:44</I>)的发言<BR>
<P>继续请教仙人掌兄:</P>
<P>1你说的设定值,比如漏电电流超300mA报警,是在产品出厂时就设置好了吗?不需要现场操作了吧.</P>
<P>2输出的报警信号是有源的还是无源的?如果是有源的,是多少伏?我想用一个消防单输入模块来取这个信号,可以直接连到报警触头上吗?</P>
<P>谢谢!</P></DIV>
<P><BR>回复:1、设定值值是现场可调的。(300mA、500mA两档)</P>
<P>          2、输出的报警信号是无源的。就只是一对触点。<BR></P>

冷若冰 发表于 2008-2-24 22:39:23

回复:塑壳开关的辅助触头和报警触头作用是什么?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>bsdi</B></FONT> 在(<I>2008-2-24 21:52:49</I>)的发言<BR>
<P>施耐德MCCB:OF+SD,ACB:OF+SDE</P>
<P>辅助点OF:断路器状态(分,合)</P>
<P>SD:断路器故障</P>
<P>输入点为无源,比如送入PLC/DCS,不用加端子继电器.</P>
<P>OF模块,SD模块插在断路器上面,和漏电模块一样做为附属插件.</P></DIV>
<P><BR><BR>你说的是辅助触点?</P>
<P>那施耐德有没有过载只报警不跳闸的断路器?</P>

短路以后 发表于 2008-2-25 15:31:42

回复:塑壳开关的辅助触头和报警触头作用是什么?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>河图</B></FONT> 在(<I>2008-2-24 10:40:56</I>)的发言<BR>
<P>塑壳开关有一些内部附件,对于其中的辅助触头和报警触头的作用我不清楚。</P>
<P>我的理解,辅助触头和交流接触器的常开和常闭触点作用好象是一样的,不知对不对?而报警触头是在什么情况下报警,报警信号送到哪我就不知道了。</P>
<P>另外,有的漏电断路器只报警不脱扣,这个报警是怎么实现的。是现场有声光报警信号,还是输出报警信号到什么地方(比如消防控制室的火灾报警控制器)?和上边的报警触头有联系吗?</P>
<P>这里不谈独立的漏电火灾报警系统,因为很多工程都不需要设置这个系统,而要求漏电断路器只报警不脱扣。</P>
<P>呵呵,有点跑题。请指教,谢谢!</P></DIV><BR>就是需要扩展断路器功能所需要用的附件!<BR>
页: 1 [2]
查看完整版本: 塑壳开关的辅助触头和报警触头作用是什么?