gf4679 发表于 2008-2-17 22:28:27

help——关于空调插座回路

一旧楼改造,现要在每个办公室增加一壁挂式空调,从变配电所引一路线过来到楼配电间,配电间放一专门的空调配电箱,请问一个回路可以有多少空调插座啊?(每个空调大概1.5P)

大鼻山 发表于 2008-2-17 22:37:33

回复:help——关于空调插座回路

建议一个单相回路不超过2台空调。

EESCAD 发表于 2008-2-17 23:42:17

回复:help——关于空调插座回路

一个回来2台空调,按3kw计算

仙人掌 发表于 2008-2-18 23:00:01

回复:help——关于空调插座回路

<P>个人意见:如果是回路用4mm<SUP>2<SUB>的BV线我觉得可以带上4台空调。</SUB></SUP>2台空调一回路感觉有点浪费。</P>

yly05 发表于 2008-2-21 09:44:11

回复:help——关于空调插座回路

2~3台比较合适!

haocent 发表于 2008-2-21 11:25:23

回复:help——关于空调插座回路

<P>1个回路带1台空调,如果一个带2台空调不是给一个办公室用那不搞笑了,检修回路的时候还要把别的办公室空调停了!</P>

仙人掌 发表于 2008-2-21 14:33:40

回复:help——关于空调插座回路

<DIV class=quote>以下是引用 <B>haocent</B></FONT> 在(<I>2008-2-21 11:25:23</I>)的发言<BR>
<P>1个回路带1台空调,如果一个带2台空调不是给一个办公室用那不搞笑了,检修回路的时候还要把别的办公室空调停了!</P><BR></DIV><BR><BR>这个理论不能这样分析吧!

haocent 发表于 2008-2-21 15:04:54

回复:help——关于空调插座回路

<P>赫赫,理论是带两台空调没问题,实际如果出现我说的那种情况是不是带一台空调合理点?理论要和实际结合嘛</P>

女孩买花 发表于 2008-2-21 15:48:06

回复:help——关于空调插座回路

<P>这个问题有没有规范?我们这里改造过,但那时没提倡节能,我用的是一回路带2个.</P>

alex840514 发表于 2008-2-22 15:04:32

回复:help——关于空调插座回路

一个回路带两个1.5p的空调2.5Kw就已经绰绰有余了!~

dqlenovo 发表于 2008-2-23 10:07:55

回复:help——关于空调插座回路

<P>最基本的办法是负荷计算了。</P>

冷若冰 发表于 2008-2-23 10:15:45

回复:help——关于空调插座回路

<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2008-2-23 10:07:55</I>)的发言<BR>
<P>最基本的办法是负荷计算了。</P></DIV>
<P><BR><BR>这个说到本质了。</P>

xnwqdq1 发表于 2008-2-27 11:40:08

回复:help——关于空调插座回路

我们这是北方,冬天集中采暖,夏天也需要空调。我认为应按负荷计算确定。

keast 发表于 2008-2-27 13:04:48

回复:help——关于空调插座回路

宜为1~2个。

冷若冰 发表于 2008-2-27 20:24:01

回复:help——关于空调插座回路

<DIV class=quote>以下是引用 <B>keast</B></FONT> 在(<I>2008-2-27 13:04:48</I>)的发言<BR>宜为1~2个。</DIV>
<P><BR><BR>这个是经验值。</P>
<P>对吧,K斑?</P>