冷若冰 发表于 2008-1-27 19:39:24

[讨论]关于KGB钢管(笔误笔误,KBG)

<P>不知道大家用过“套接扣压式薄壁钢管”(KBG)这种钢管没有,是否留意其管壁厚度?</P>
<P>据我了解,KBG管壁厚度为1.2,可是规范要求电线管的壁厚1.5,大家怎么看?</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 冷若冰 在 2008-1-27 21:00:13 编辑过」</div>

xudi1234 发表于 2008-1-27 20:35:48

回复:[讨论]关于KGB钢管

<P>主题错误!</P>
<P>应为"KBG"不是"KGB"</P>

bsdi 发表于 2008-1-27 20:42:01

回复:[讨论]关于KGB钢管

<P>低压配电规范,第5.2.8条 明敷或暗敷于干燥场所的金属管布线应采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。直接埋于素土内的金属管布线,应采用水煤气钢管水煤气钢管。</P>
<P>我问过施工单位的同学,他说KBG,JDG有好几种规格.</P>

xudi1234 发表于 2008-1-27 20:50:44

回复:[讨论]关于KGB钢管

国标GB/T14823.1-1993KBG套接扣压式电冷镀锌钢导线管,采用优质冷轧带钢,经高精度焊管机高频焊接而成,双面镀锌保护,壁厚均匀,焊缝光滑,管口边缘平滑无毛刺,穿线安全快速 。特点以薄代厚重量轻,搬运方便。内焊缝光滑。产品分KBG镀锌白管和KBG镀锌彩管。产品与本公司KBG接头配套使用。产品如需打弯,可配套本公司KBG弯头连接。成品外径分为16mm、20mm、25mm、32mm、40mm、50mm,壁厚为1.2mm,标准长度为4000mm。

bsdi 发表于 2008-1-27 20:55:07

回复:[讨论]关于KGB钢管

KBG,JDG有1mm,1.2mm,1.6mm壁厚的

冷若冰 发表于 2008-1-27 21:01:32

回复:[讨论]关于KGB钢管(笔误笔误,KBG)

其实这种钢管很好的,不知道会不会由于壁厚不够,不给使用呢?

pilifeng 发表于 2008-1-27 21:11:11

回复:[讨论]关于KGB钢管(笔误笔误,KBG)

这个我很少用,它这种钢管是应该有国标定义的,最好让老林上传一个标准。壁厚能不能满足就清楚了

仙人掌 发表于 2008-1-27 21:11:32

回复:[讨论]关于KGB钢管(笔误笔误,KBG)

<P>1.6mm壁厚的会同意使用。1mm,1.2mm,没用过?</P>
<P>“成品外径分为16mm、20mm、25mm、32mm、40mm、50mm,壁厚为1.2mm,标准长度为4000mm。”</P>
<P>成品外径为16mm的还没听说过呢?</P>

chshchy 发表于 2008-1-28 10:26:19

回复:[讨论]关于KGB钢管(笔误笔误,KBG)

<P>用过一次,KBG,一次性冲压而成的薄皮钢管,可以用与顶板暗埋或吊顶内。</P>
<P>但是否能用于消防设备,有待争论。</P>

gdx8785 发表于 2008-1-28 12:00:32

回复:[讨论]关于KGB钢管(笔误笔误,KBG)

很多地方的质监站不让用KBG管,而同意用JDG管。原因就是壁厚的问题

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 gdx8785 在 2008-1-29 19:09:49 编辑过」</div>

han2003 发表于 2008-1-28 21:04:07

回复:[讨论]关于KGB钢管(笔误笔误,KBG)

规范有些教条,实际使用中1.2的并不比1.5的就差。甚至1.5的破管子有时还不如好的1.2的结实。单纯从壁厚来考虑有其不足的一面。

三月的春 发表于 2008-1-29 01:45:12

回复:[讨论]关于KGB钢管(笔误笔误,KBG)

顶8楼   吊顶暗敷现在用KBG我见过很多    验收也能通过          弱电也使用            消防验收就不知道了

wosuwoxing 发表于 2008-1-29 10:32:38

回复:[讨论]关于KGB钢管(笔误笔误,KBG)

<P>JDG:公称尺寸为其外径,壁厚有1.2,1.6</P>
<P>KBG:公称尺寸为其内径,壁厚有1.0,1.2</P>
<P>规范规定的过于严格,甚至在送审稿中还是如此规定</P>

冷若冰 发表于 2008-1-30 18:22:39

回复:[讨论]关于KGB钢管(笔误笔误,KBG)

<DIV class=quote>以下是引用 <B>han2003</B></FONT> 在(<I>2008-1-28 21:04:07</I>)的发言<BR>规范有些教条,实际使用中1.2的并不比1.5的就差。甚至1.5的破管子有时还不如好的1.2的结实。单纯从壁厚来考虑有其不足的一面。</DIV><BR><BR>不知道规范为什么专门对这个壁厚做出约束呢?

haocent 发表于 2008-2-1 13:12:01

回复:[讨论]关于KGB钢管(笔误笔误,KBG)

<P>我也觉得很奇怪,0.3毫米能起到什么作用?</P>
<P>一般预埋工程使用的管子只允许使用镀锌钢管(sc管,也就是自来水管)采用加套管焊接的方式,目的是为了增强楼板的强度。</P>
<P>kbg或者jdg一般用于明管的敷设,包括吊顶内的暗管,火警系统的话就刷防火涂料吧</P>
<P>明管也有用sc管,个人觉得除了美观的目的外,防爆管路必须用sc管</P>
页: [1] 2
查看完整版本: [讨论]关于KGB钢管(笔误笔误,KBG)