回复:[讨论]关于KGB钢管(笔误笔误,KBG)
KBG,JDG特点不同,用途不同,施工方法不同。回复:[讨论]关于KGB钢管(笔误笔误,KBG)
KBG一般在装修中应用广泛,在土建中用的很少.回复:[讨论]关于KGB钢管(笔误笔误,KBG)
<P>K斑,要是装修用的多,就是在吊顶里用的了?</P><P>这样用会不会违反我说的那条规范?</P>
回复:[讨论]关于KGB钢管(笔误笔误,KBG)
KBG和JDG的区别是以壁厚来划分的通常以1.3为界,小于1.3的为KBG,大于1.3的为JDG回复:[讨论]关于KGB钢管(笔误笔误,KBG)
<DIV class=quote>以下是引用 <B>yly05</B></FONT> 在(<I>2008-2-7 16:40:21</I>)的发言<BR>KBG和JDG的区别是以壁厚来划分的通常以1.3为界,小于1.3的为KBG,大于1.3的为JDG</DIV><BR><BR>居然有这个说法?比较稀奇。。。回复:[讨论]关于KGB钢管(笔误笔误,KBG)
我一般kbg用于暗敷线路和明敷的非消防负荷线路,消防负荷线路明敷用sc刷防火涂料回复:[讨论]关于KGB钢管(笔误笔误,KBG)
<P>KBG为扣压式镀锌薄壁电线管,其连接是用扣压钳子,将管道和管件压出小坑,紧密连接。 <BR>JDG为紧定式镀锌薄壁电线管,其连接靠管件顶丝顶紧管道,达到紧密连接。 </P><P>其以上两种产品,全国各省市均有不同厂家,不同品牌在生产。 <BR>扣压紧定与套接紧定 <BR>KGB管壁厚与JDG有很大区别,JDG除了16的管壁厚为1.2以外,其余全部为1.6。KGB管壁厚和管大小有关。 大于16的也有1.2的,更有的1.0的也有 <BR>价格差不多也看是什么牌子的</P>
<P>之前接触过JDG,好象JDG明敷设时在管与管之间不需要跨接线,但管与接线盒之间需要跨接线,望专家或明白人指正!<BR></P>
回复:[讨论]关于KGB钢管(笔误笔误,KBG)
<P>看来KBG和JDG还有很多值得了解的东西。大家继续!</P><P>说得好的加分没商量!</P>
回复:[讨论]关于KGB钢管(笔误笔误,KBG)
材料不一样,燃点不一样的吧,我们这装饰的吊顶内都用这回复:[讨论]关于KGB钢管(笔误笔误,KBG)
<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-1-27 21:01:32</I>)的发言<BR>其实这种钢管很好的,不知道会不会由于壁厚不够,不给使用呢?</DIV><BR><BR>我那天还问供应商了。有壁厚大于1.6的。回复:[讨论]关于KGB钢管(笔误笔误,KBG)
<P>KBG薄壁管和JDG薄壁管都源自我的家乡——湖南。</P><P>为此,我参加了JDGL管的产品推广会。</P>
<P>KBG管,作为电线管本身没有什么问题。只是目前市场上的KBG管大都有如下问题存在:</P>
<P>1、壁厚达不到1.2mm的要求,大部分在1.0以下,最小的只有0.36mm;</P>
<P>2、采用冷镀锌工艺,镀锌层不均匀,尤其是内壁无法保证质量(大家是否留意过还没交互验收就有生锈的KBG管?);</P>
<P>3、冷镀锌工艺,造成环境污染严重。</P>
<P>JDG管同样是薄壁钢管,与KBG管不同的是连接方式不同(套接紧定和扣压),加工工艺不同(热镀锌和冷镀锌)。</P>
<P>JDG管是采用热镀锌钢板一次成型,KBG管是采用钢板成型后再冷镀锌。</P>
<P>综合费用比较:同等规格的KBG管和JDGL轻型管(壁厚都是1.2),价格几乎相同;不同壁厚的管材,JDGL中型管(1.6)比KBG(1.2)管,每100米贵200元(百分比20%)。</P>
<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 abc 在 2008-3-28 12:32:49 编辑过」</div>
回复:[讨论]关于KGB钢管(笔误笔误,KBG)
<P>这个问题其实也讨论了好久,有空我也作一个对比分析表。好好的整理整理,免得讲来讲去老是弄不明白~~</P>
页:
1
[2]