回复:[讨论]您是如何计算负荷的??紧急讨论
<P><FONT face=黑体 size=5>看来这个问题在此处也就讨论到这个地步了</FONT></P><P><FONT face=黑体 size=5>如果下面再没有有点力度的说法就不必跟贴了</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 size=5></FONT> </P>
<P><FONT face=黑体 size=5>我会找些高人探讨,有结果了再给大家说说</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 size=5>大家也可以和周围的高人探讨,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 size=5>然后把结果写出来给大家</FONT><FONT face=黑体 size=5>了解</FONT></P>
回复:[讨论]您是如何计算负荷的??紧急讨论
<FONT face=黑体 color=#0909f7 size=5>最近刚刚买了一本由李英姿老师和洪元颐老先生主编,中国电力出版社出版的《现代建筑电气供配电设计技术》,其中关于负荷计算的论述与本人的套路如出一辄,这种算法不仅从理论上来讲非常正确,也非常利于节能降耗。。。</FONT>回复:[讨论]您是如何计算负荷的??紧急讨论
阿斯,你再说说,你是怎么算的了?回复:[讨论]您是如何计算负荷的??紧急讨论
<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-3-26 22:39:58</I>)的发言<BR>阿斯,你再说说,你是怎么算的了?</DIV><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=4>目前正在编写此章节,写完后再请大家分享并斧正</FONT><BR><BR>回复:[讨论]您是如何计算负荷的??紧急讨论
asi的计算书我看了下,发现一点小瑕疵,无功补偿后的负荷跟前面总计的负荷怎么会一样,还有无功补偿宜按变压器30%容量补偿,您计算所得的333.3明显偏小回复:[讨论]您是如何计算负荷的??紧急讨论
<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2008-1-26 8:17:56</I>)的发言<BR><P>你不出跳闸的问题,人家不找你。</P>
<P>我还有个工程,50台电脑,25A三相开关配电,6平方,总是跳。也让甲方给羞恼一番。</P>
<P>指着一台单相稳压电源对我指手画脚,改了线路,首端换两极开关,40A的,两根6平方的并一起,当火线。另两根6平方的并一起,当N线。</P>
<P>再有就是住宅99年规范刚出时,用的总漏保,是三极的跳闸。</P>
<P>再有配车间的三相电四芯电缆,面对控制需要220V。只能睁只眼闭只眼采用接零。</P>
<P>再有给电厂做设计,他们对图纸提出质疑,只能回来做假计算书糊弄人。</P><BR></DIV>
<P><BR>我还有个工程,50台电脑,25A三相开关配电,6平方,总是跳。<STRONG>不知分成几个回路?</STRONG></P>
<P>住宅99年规范刚出时,用的总漏保,是三极的跳闸。<STRONG>没查清相关资料。</STRONG></P>
<P>再有配车间的三相电四芯电缆,面对控制需要220V。只能睁只眼闭只眼采用接零。<STRONG>为何不考虑N线呢?<BR></STRONG></P>
<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 秋石 在 2008-3-28 23:21:30 编辑过」</div>
回复:[讨论]您是如何计算负荷的??紧急讨论
<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2008-1-7 19:14:52</I>)的发言<BR><P>不能这样说的,我有一个工程末端箱算的太准了,一小部分末端箱好几台,具体台数不清楚,结果出现热跳。被人辱为不懂电气。</P>
<P>我去处理,空调一台一台起动,电脑一台一台开机,大约20多分钟跳,我算了一下,32开关换40的,就不跳了。能算到这个临界水平也不是太难,算的准才能做的准。</P></DIV><BR>降容系数估计未考虑。<BR>
回复:[讨论]您是如何计算负荷的??紧急讨论
算那么精准有意义吗?对于实际运用来说,有点误差该多好?当然这个误差是正误差,就是留有余度了。余度就是安全,余度就是可靠,余度就是经济。回复:[讨论]您是如何计算负荷的??紧急讨论
<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2008-3-29 4:12:29</I>)的发言<BR>算那么精准有意义吗?对于实际运用来说,有点误差该多好?当然这个误差是正误差,就是留有余度了。余度就是安全,余度就是可靠,余度就是经济。</DIV><P><BR> <FONT face=黑体><FONT color=#0909f7 size=4>两点:第一,算的准绝对有意义,而且从长远和全局来说意义甚大!</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=4> 第二,计算的准确和留裕量是两个概念,二者并不矛盾,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=4> 算的准不是不要考虑裕量。</FONT></P>
回复:[讨论]您是如何计算负荷的??紧急讨论
<DIV class=quote>以下是引用 <B>关东武夫</B></FONT> 在(<I>2008-3-28 16:44:47</I>)的发言<BR>asi的计算书我看了下,发现一点小瑕疵,无功补偿后的负荷跟前面总计的负荷怎么会一样,还有无功补偿宜按变压器30%容量补偿,您计算所得的333.3明显偏小</DIV><P><BR><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=4>非常感谢对阿斯的关注和发现问题!此问题已修正并上传。</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=4>但无功补偿宜按变压器30%容量补偿之说恕阿斯不敢苟同,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=4>施工图阶段的无功补偿容量应该按计算结果确定。</FONT></P>
回复:[讨论]您是如何计算负荷的??紧急讨论
<FONT face=黑体 color=#0909f7 size=4>无功补偿宜按变压器30%容量补偿之说恕吾亦不敢苟同</FONT>回复:[讨论]您是如何计算负荷的??紧急讨论
<DIV class=quote>以下是引用 <B>asi</B></FONT> 在(<I>2008-3-31 10:17:22</I>)的发言<BR><DIV class=quote>以下是引用 <B>关东武夫</B></FONT> 在(<I>2008-3-28 16:44:47</I>)的发言<BR>asi的计算书我看了下,发现一点小瑕疵,无功补偿后的负荷跟前面总计的负荷怎么会一样,还有无功补偿宜按变压器30%容量补偿,您计算所得的333.3明显偏小</DIV>
<P><BR><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=4>非常感谢对阿斯的关注和发现问题!此问题已修正并上传。</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=4>但无功补偿宜按变压器30%容量补偿之说恕阿斯不敢苟同,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=4>施工图阶段的无功补偿容量应该按计算结果确定。</FONT></P></DIV><BR><BR>问题是住宅的功率系数和其他一些系数是估的,不一定准确
</FONT></P></DIV><BR>供电局的要求。<BR>
回复:[讨论]您是如何计算负荷的??紧急讨论
<DIV class=quote>以下是引用 <B>asi</B></FONT> 在(<I>2008-1-2 15:09:27</I>)的发言<BR><P><a href="http://www.jzdq.net.cn/bbs/Show.asp?id=1188&BoardID=16&TB=1" target="_blank" >http://www.jzdq.net.cn/bbs/Show.asp?id=1188&BoardID=16&TB=1</A></P>
<P><FONT face=华文新魏 size=4>我的做法</FONT></P></DIV>
<P>阿斯的表格真是好用哦。此前我一直是用计算器计算的,一个一个去加,很麻烦,还容易出错。</P>
<P>现在,我想恳请阿斯把这个表格的使用权授权给我行吗?可以减少不少的工作量。期盼中。<BR><BR></P>