dqlenovo 发表于 2008-4-7 22:33:27

回复:[求助]配电级数是依据什么来判定

只要能够处理好供电的可靠性,级数多少无碍大局。级数少不是可靠性的必要条件。

阿斯 发表于 2008-4-8 12:08:03

回复:[求助]配电级数是依据什么来判定

<DIV class=quote>以下是引用 <B>贾行家</B></FONT> 在(<I>2008-1-3 11:17:02</I>)的发言<BR>接着老诚的话题继续扯扯<BR><BR>个人观点,我们为系统分级,分级之后,不同级的保护电器之间就要有选择性配合;那么选择性配合的目的是什么?是为了防止故障导致停电面积扩大,也就是故障回路应由该回路保护电器切除,不要影响其他非故障回路的供电。那么对于2个断路器是否为同一级,一个基本概念是这2个断路器跳闸后,断电的影响范围是否相同,如果不同(比如主开关与分支开关之间)则为不同级,二者应有选择性;如果相同(比如上级系统出线开关与下级系统进线开关,两个开关串联,分别在干线的两端)则为同级,那么两个同级断路器间仅从电气保护上是不需要配合的。<BR></DIV>
<P>    <FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>是这个道理,<FONT color=#0909f7>对电能进行一次分配则算一个配电级,</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4><FONT color=#0909f7>配电和保护不是一个概念,自然其级数也不是一个概念咯</FONT></FONT><BR><BR></P>

hubeixp 发表于 2008-4-8 19:00:32

dqlenovo 发表于 2008-4-23 23:41:50

回复:[求助]配电级数是依据什么来判定

<P>结贴:供电可靠性</P>

阿斯 发表于 2008-4-28 16:51:54

回复:[求助]配电级数是依据什么来判定

<P><FONT face=黑体 size=4>鄙人有个帖子,欢迎参考指导</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 size=4>什么是配电级数和保护级数?二者有何联系?</FONT><a href="http://www.jzdq.net.cn/bbs/Show.asp?id=2001&amp;BoardID=14&amp;TB=1" target="_blank" >http://www.jzdq.net.cn/bbs/Show.asp?id=2001&amp;BoardID=14&amp;TB=1</A></P>
页: 1 2 3 [4]
查看完整版本: [求助]配电级数是依据什么来判定