GB55024第6.2.8条,电井水井贴邻
GB55024第6.2.8条,电井水井贴邻,水井算潮湿的设施吗?电井水井之间需要做双墙吗? 水井不算潮湿场所 被提过外审意见,这个主要看审图老师个人对规范的理解,有时候提了和审图老师沟通也沟通不下来,只有加个双墙结束。 不算,随便打开一个水井看一下就知道。如果有水管就算潮湿场所,那整个建筑到处都是潮湿场所。 GB55024里面对潮湿场所有大概说明 个人理解(不一定对):水管内部的自来水温度低,宜在水管表面产生结露现象,所以水管摸起来总是湿漉漉的,再加上管道连接处可能会有慢渗现象,故而导致水井内空气湿度大于电井内空气湿度,相对于电井来说,水井就算潮湿场所了。但是从规范角度理解,规范条文解释中说电井不能与水井共用管道,与暖井不能贴临,这就说明编制规范的时候考虑到了与水井贴临的情况,只说了与暖井不能贴临,没说不能与水井不能贴临 lbxxlbdx 发表于 2025-10-11 08:49
个人理解(不一定对):水管内部的自来水温度低,宜在水管表面产生结露现象,所以水管摸起来总是湿漉漉的, ...
请问:与暖井不能贴邻是哪条 GB55024潮湿场所说明:潮湿场所是指相对湿度大于95%或相对湿度长期超过75%的空气环境、存在积水或其他导电液体、泥泞的环境。 有些砖家是这样提的 最好设双墙,次优水井与电井的隔墙在水井侧做防水。 不能与潮湿场所贴邻,这一规定确实缺乏依据。比如,即使放在潮湿环境内,相对湿度95%,仍然在大多数电气设备(如低断)允许的范围内。而与潮湿环境仅仅是贴邻,潮湿环境影响还能有多大,取决于分隔的情况。不能不计条件,一律枪毙。
至于不能放在有积水的下方,这条还是认可的,不完全是技术问题,工程现状使然。 潮湿环境对变压器等含高压绝缘的设备,影响确实明显。自己的项目中,遇到过两个地下室变配电所变压器绝缘测试达不到通电要求的情况,都是变压器进场时间很长。最后用电炉烤几天,才通过绝缘测试。运行后因自身发热,没有问题。
低压设备,潮湿环境影响主要是凝水等问题,容易产生沿面放电等后果。 dqaq 发表于 2025-10-11 11:08
不能与潮湿场所贴邻,这一规定确实缺乏依据。比如,即使放在潮湿环境内,相对湿度95%,仍然在大多数 ...
正解!
广东每年清明前后的回南天,住宅室内墙面全都是凝露水珠,会维持好多天,这么多年没按潮湿环境搞电气设计不也没啥事。
潮湿环境的确对电气设备存在不利影响,但也要有个度,再说还有技术措施能应对(如设排湿设备),现在的规范以强条方式限制设置场景的确欠妥。 潮湿环境的人身电击防范与电气设备的防潮完全是两回事。
前者考虑到人身安全作为强条的确有必要,
后者说到底只是设备使用寿命和可靠性的问题,根本与公共安全和公共利益扯不上关系。
再说了,通用规范主要是明确技术要求,只有少数必须采用的重要技术措施作为补充,在电气设备防潮方面限定不能与潮湿环境贴临并非唯一的技术措施。