通规55024-2022的公式问题
本帖最后由 mofei0312 于 2025-9-15 11:09 编辑如题,第9.4.2的用于验收的计算公式是否比我们设计时的计算公式要求阻抗更小了?
验收时:Zs<=2/3xUo/Ia
TN系统:Zs<=Uo/Ia
温度问题。
检测的两种方法,不管是外加电源法还是回路压降法,测试电流都不超过回路额定电流,导体温度低。而设计计算时,短路电阻原来是加了1.5倍温度系数的。而低压电缆系统中,ZS主要是电阻成分。 是这样啊,明白了,感谢老师回复