ccck 发表于 2025-9-11 10:23:28

建筑内给排水管能在电井内敷设或电缆电线能在水井里敷设吗?

老旧建筑改造,招待所性质,几十年了。建筑只有水井,没有电井--所以几十年用下来,几番改造,电气线路都是从水井里走的。现在要重新改造,电气线路使用方不想大动干戈,新线路也想从水井里走,使用方要求提供国家规范证明可以或不可以这样做的理由。我找了半天,都没有找到相关规范--不得已求助各位老师了

树欲静而风不止 发表于 2025-9-11 10:44:01

GB55024第2.0.3,强条

dqaq 发表于 2025-9-11 10:47:27

你肯定没认真查资料。记忆中民标肯定有这方面规定,必须专用,且不应还是不宜与热力管井、潮湿管井等贴邻。

dqaq 发表于 2025-9-11 10:55:52

      感觉有些甲方很变态,比中国大妈们还横,常识都不讲。就好比问哪条法律规定了女人不能上男厕所一样。憋急了这种事常有,但不能将此作为常态啊。

ccck 发表于 2025-9-11 11:24:28

dqaq 发表于 2025-9-11 10:47
你肯定没认真查资料。记忆中民标肯定有这方面规定,必须专用,且不应还是不宜与热力管井、潮湿管井等贴邻。 ...

不能贴邻的是 民用建筑设计统一标准 第五条,
    5 电气管线使用的管道井不宜与厕所、卫生间、盥洗室和浴室等经常积水的潮湿场所贴邻设置。
人家说这条根本就和现场对不上嘛,水井里怎么会积水呢?{:1_486:}
现在是用 6.16.2 管道井的设置应符合下列规定:
    1 在安全、防火和卫生等方面互有影响的管线不应敷设在同一管道井内。
这条来答复使用方,他们说了,几十年了用到现在,都没问题,怎么不安全了?俺是无话可说啊。被PUA的自我检讨--难道水电井是真的可以共用的?其实一直以来都是我自己搞错了?

ShadowShinyui 发表于 2025-9-11 11:30:29

dqaq 发表于 2025-9-11 10:55
感觉有些甲方很变态,比中国大妈们还横,常识都不讲。就好比问哪条法律规定了女人不能上男厕所一样。 ...

本身就是文盲啊,毕竟东大特色以无知为荣以傻逼为主

ShadowShinyui 发表于 2025-9-11 11:32:07

如果送审的告诉应急照明明确需要电井内设置。
如果不送审图的他爱咋整咋整

ccck 发表于 2025-9-11 11:34:46

树欲静而风不止 发表于 2025-9-11 10:44
GB55024第2.0.3,强条

这条好像是对不上,电井不是设备用房,是通道。而且我估计人家会说,这是水井,不是你们电的东西,我就穿点线而已

树欲静而风不止 发表于 2025-9-11 11:37:39

ccck 发表于 2025-9-11 11:34
这条好像是对不上,电井不是设备用房,是通道。而且我估计人家会说,这是水井,不是你们电的东西,我就穿 ...

你看看条文说明

xkh721218 发表于 2025-9-11 11:38:06

GB55024第6.2.8

ccck 发表于 2025-9-11 11:41:43

树欲静而风不止 发表于 2025-9-11 11:37
你看看条文说明

估计不行, 人家会说:这是水井,不是电井。你找一个水井里不能穿电线的规范来

ccck 发表于 2025-9-11 11:54:14

xkh721218 发表于 2025-9-11 11:38
GB55024第6.2.8

这个应该行。先回答他们,不行再说了{:1_486:}

dqaq 发表于 2025-9-11 12:08:05

ccck 发表于 2025-9-11 11:24
不能贴邻的是 民用建筑设计统一标准 第五条,
    5 电气管线使用的管道井不宜与厕所、卫生间、盥洗室和 ...

      I真是服了you了。难怪被甲方PUA。既怪甲方变态,也怪你自己拉胯{:1_486:}你先看看目录,找电气竖井那部分内容查啊。

      帮你翻了标准,民标8.11.2-1、2,不可以痛快地将甲方怼回去吗!

dqaq 发表于 2025-9-11 12:11:01

xkh721218 发表于 2025-9-11 11:38
GB55024第6.2.8

这更硬了。跟民标8.11.2完全一样,但是强条了。

x01oct 发表于 2025-9-11 19:02:42

ccck 发表于 2025-9-11 11:34
这条好像是对不上,电井不是设备用房,是通道。而且我估计人家会说,这是水井,不是你们电的东西,我就穿 ...

甲方这么抬杠有啥意思?
“水”井、“电”井。。。名字还不够明显么?

电井里不放设备?我觉得不可能,有些地区还要求电井里只要设了配电箱,就必须叫配电间呢
页: [1] 2 3
查看完整版本: 建筑内给排水管能在电井内敷设或电缆电线能在水井里敷设吗?