关于过负荷报警
对于因过负荷引起断电而造成更大损失的供电回路,过负荷保护应作用于信号报警,不应切断电源。记得原来的审图导则上说,断路器长延时整定电流是计算电流的1.5~2倍,按此选择导线截面可设置过负荷保护,这是基于什么原理?一些地方的规定而已 要我觉得也是,轻微的过负荷,坚持运行,严重的过负荷,跳闸(只针对重要负荷) 这种说法属于有道理,欠依据。属于分寸把握的范畴,无法确证符合规范条文的要求。 选用单磁断路器,由消防电源监控系统实现过负荷报警。 过负荷引起断电而造成更大损失的供电回路本身就是很模糊的概念,应对一个模糊概提出一个模糊的处理办法,我觉得挺好的。