长距离供电电压降线缆和开关问题
求助。一个景观项目,长距离供电。算出电压将需要16平的相线。请问前端用多大的开关合适。加大线缆开关还是保持和整定电流一致的开关吗。如果是这样比如20 25的开光接大的相线(16/25/35)是否接的进去 第一个,不用往大了选开关第二个,部分可以压进去,得看厂家
考虑一下灵敏度吧,这个比电压降的条件要苛刻很多
开关按计算电流选择即可 本帖最后由 菜鸟求学 于 2025-8-20 20:36 编辑
楼主第2问:开关接大的相线(16/25/35mm2),是否接的进去?
正好手头有只漏保,隧道内宽7.2mm, 内高8.1mm, 接25mm2线绰绰有余;接35mm2线有点儿勉强。但是,按规范,像BV、BVR多股线 应压接 端子。 图集上的微断接线能力,如有特殊要求就得参考厂家的产品样本。 x01oct 发表于 2025-8-20 10:31
考虑一下灵敏度吧,这个比电压降的条件要苛刻很多
感谢,已经采用RCD作接地故障保护了 雷风zy 发表于 2025-8-20 10:30
第一个,不用往大了选开关
第二个,部分可以压进去,得看厂家
非常感谢 菜鸟求学 发表于 2025-8-20 20:32
楼主第2问:开关接大的相线(16/25/35mm2),是否接的进去?
正好手头有只漏保,隧道内宽7.2mm, 内高8.1mm, ...
非常感谢 shotaro 发表于 2025-8-22 09:25
感谢,已经采用RCD作接地故障保护了
RCD只能解决相地短路,不能解决其他短路,对灵敏度问题帮助不大 x01oct 发表于 2025-8-23 19:30
RCD只能解决相地短路,不能解决其他短路,对灵敏度问题帮助不大
不知道为什么,这种明显的概念错误,在业界会如此广泛且经久不息地传颂。起码三十年了,还是同样的错{:1_486:} x01oct 发表于 2025-8-23 19:30
RCD只能解决相地短路,不能解决其他短路,对灵敏度问题帮助不大
感觉楼主说的就是潮白河那座桥呢---景观/照明项目,长距离配电,还同为16mm2线缆,问:断路器的选择?
看到国外这种线缆,猜测其裸露无绝缘的PE芯、有助于短路/漏电电流检测。
x01oct 发表于 2025-8-20 10:31
考虑一下灵敏度吧,这个比电压降的条件要苛刻很多
长距离景观照明供电,经常遇到0.1kW,按灵敏度算得需要10平的线,感觉也挺不合理的,现在常用的有啥解决办法吗? xiaoping396 发表于 2025-8-29 15:52
长距离景观照明供电,经常遇到0.1kW,按灵敏度算得需要10平的线,感觉也挺不合理的,现在常用的有啥解决 ...
这个没有好的办法,有的如采用B型脱扣,加漏电保护开关来解决接地故障(单相短路解决不了) shotaro 发表于 2025-8-22 09:25
感谢,已经采用RCD作接地故障保护了
景观照明回路RCD是标配。。灵敏度不够,B型断路器来凑。。