关于品质地库照明
地库精装送审,审图提功率密度及照度值超标,按规范数据,精装肯定都是超标的,功率密度值要求是小于1.4w,设计值都有十倍了 应该按GB55015限值审查就行了 设计值超10倍,那让业主去和图审沟通 是不是啥满天星的地库 不能超1.9吧,55015 你可以算一半,另一半灯具你说是备用的。....但这也有5倍呢 这种问题,设计方也要给图审一个出路。比如,你是否将运行模式分为常用和庆典用,其中常用是满足要求的。又或者是否有灯具不同时运行情况,比如LED图案造型,有的就是几个图案轮换点亮,只计入其中最大的就行。还比如有闪烁的灯,闪1s停3s,可按四分之一归算。 现在好多装修照明,照明设计师根本不管规范,更不计算,根据经验设计。 树欲静而风不止 发表于 2025-7-29 11:46应该按GB55015限值审查就行了
筒灯,灯带,格栅灯都有,按这个限值也是超的,随便开其中一种灯都超了 这种就是效果优先,和行业规范冲突的典型案例。
照明设计只对效果负责,规范限制只为审图通过。
规范量化的数值无法满足视觉效果需求,照明设计不顾电气专业审图困难。
还是现在的规范缺乏照明设计所需要的评价标准,数据老旧,无法满足设计效果。照明效果设计种类多变,难以量化为传统照明电气设计参数。
我觉得照明搞这个限值就没有意义,人家有钱,为了美观,你限值干嘛,武汉两江四岸每天晚上全部点亮夜景照明,你限值吗? 树欲静而风不止 发表于 2025-7-29 14:21
我觉得照明搞这个限值就没有意义,人家有钱,为了美观,你限值干嘛,武汉两江四岸每天晚上全部点亮夜景照明 ...
确实,有些甲方就是想搞亮一点,灯多一点 我最烦一些图审提的,你的电信间、风机房照明功率密度限值超标。。。,这玩意平时也不咋开。一盏灯,能多耗多少电 dqaq 发表于 2025-7-29 13:14
这种问题,设计方也要给图审一个出路。比如,你是否将运行模式分为常用和庆典用,其中常用是满足要 ...
现在只能是降低功率,然后只开其中一种灯,其他就说平时不用,节假日装饰才开 zlg518518 发表于 2025-7-29 14:14
这种就是效果优先,和行业规范冲突的典型案例。
照明设计只对效果负责,规范限制只为审图通过。
规范量化的 ...
就是不应该限值,精装稍微放两个灯就超规范要求了