zlg518518 发表于 2025-7-29 15:06:05

634273557 发表于 2025-7-29 14:43
就是不应该限值,精装稍微放两个灯就超规范要求了

是否限值,让专家和审图去做解释好了,还是通过不同的模式设定过审比较实在.

daguang816 发表于 2025-7-29 15:29:59

审图卡照明节能其实很多余的

zhang1715 发表于 2025-7-29 15:37:15

遇到需要审图的装饰设计项目,最怕的就是照明功率密度了,大部分的装饰照明都不能满足规范要求的,只能瞎编了,平面按装饰的做,功率密度表就自己编,没办法

雷风zy 发表于 2025-7-29 15:49:43

保证普通照明最低标准,其他的统统按装饰性照明计入,然后套50%那条,看看能不能擦过去。

或者直接瞎编个数据上去,就说满足规范标准,图审的一般提了也是免责,他也不会去算

azbe 发表于 2025-7-29 22:28:38

功率密度超10倍也太夸张了,就算装上了,以后也是个摆设。电费太高了,物管肯定不会接受的。

dqaq 发表于 2025-7-29 23:08:44

审图也是想规避麻烦,所以设计要将事情说圆。两个步骤就行。
1、将一般照明明确分出来。LPD术语解释,明确只针对一般照明。局部照明、重点照明等都不算,哪怕它们不是装饰性照明。
2、装饰性照明中,不要漏了50034-6.3.18条中“实际采用的装饰性灯具”这段文字。“实际采用”是什么意思?规范未明确,但将不同时点亮的部分剔除,将调光的部分按功率加权平均值替代灯具安装功率,应该都符合条文意思。所以50%这个比率,基数并非指所有装饰灯具的安装功率。

按以上两条归算一下,满足限值还是能做到的。只要你有数据,审图一般不会死扣的。

风倾倾 发表于 2025-7-30 14:13:38

回路多分点,说明写上平时按百分比开

polophoto 发表于 2025-7-31 10:13:00

我也一直很奇怪,那些照明做的很夸张的地库是怎么过的图审。

polophoto 发表于 2025-7-31 10:15:11

树欲静而风不止 发表于 2025-7-29 14:42
我最烦一些图审提的,你的电信间、风机房照明功率密度限值超标。。。,这玩意平时也不咋开。一盏灯,能多耗 ...

照明设计也是电气专业的BUG之一,不能不究,也不能深究,尺度耐人寻味,适合无聊人士细细把玩。

二点半太阳 发表于 2025-7-31 16:24:54

LPD=10*1.4=14。高档商店营业厅规范值是500lx/14.5W/平方米。即使精装的地库,按照高档商店营业厅的标准做设计,太过分了吧?

x01oct 发表于 2025-7-31 19:03:15

qiu!4455 发表于 2025-7-29 13:58
现在好多装修照明,照明设计师根本不管规范,更不计算,根据经验设计。

没有经验,他们只管好看,不管别的,曾经我审一个图纸,卫生间10平米,装了8kW的灯,我回复他们说:你们设计烤箱呢?

二点半太阳 发表于 2025-7-31 20:47:01

x01oct 发表于 2025-7-31 19:03
没有经验,他们只管好看,不管别的,曾经我审一个图纸,卫生间10平米,装了8kW的灯,我回复他们说:你们 ...

所以,如果没有照度和功率密度值限制,设计可以为所欲为了。有钱可以任性,但还是要有边界。

liyinghnzz 发表于 2025-8-1 09:03:15

项目上最讨厌的就是装饰设计那帮人,灯具胡乱布置,毫无规范可言

电气小菜 发表于 2025-8-1 09:14:28

polophoto 发表于 2025-7-31 10:13
我也一直很奇怪,那些照明做的很夸张的地库是怎么过的图审。

我做了好几个地库项目,审图没提,主要提的是公区和户内的{:1_491:}

zhang1715 发表于 2025-8-1 11:05:04

liyinghnzz 发表于 2025-8-1 09:03
项目上最讨厌的就是装饰设计那帮人,灯具胡乱布置,毫无规范可言

有可能别人也讨厌电气呢,好好一个照明设计,非得纠结功率,灯才能用多点电费,照明效果才是最重要的