cc1990 发表于 2025-7-25 10:24:27

消防备用照明的蓄电池持续供电时间

消防备用照明采用消防双电源加EPS,或者消防双电源加灯具自带蓄电池的,蓄电池持续供电时间是怎么规定的?要按规范的疏散照明的蓄电池持续供电时间吗?与火灾持续时间有关系吗?
应急照明有的项目按特级负荷的,例如地铁工程和地铁配套的车辆基地。这里的应急照明包含备用照明吗?

树欲静而风不止 发表于 2025-7-25 11:05:32

这个备用照明带的蓄电池,只是起过渡作用,时间按15分钟就行,具体参考标准图集19D702-7第95页

树欲静而风不止 发表于 2025-7-25 11:06:52

应急照明,包括疏散照明和备用照明