GB/T 50034-2024 《建筑照明设计标准》疑问
根据GB/T 50034-2024 《建筑照明设计标准》7.2.2.2条:根据正常照明单相分支回路的电流不宜大于16A, 所接光源数或 LED 灯具数不宜超过25 个;当连接建筑装饰性组合灯具时,回路电流不宜大千 20A, 光源数不宜超过 60 个;连接高强度气休放电灯的单相分支回路的电流不宜大于 25A;对于工业建筑,工厂灯来说,单灯多数在150W以上,照明面积范围也大,如何满足正常照明单相分支回路的电流不宜大于16A,同时又满足《建筑照明设计标准》7.2.2.5条:以气体放电灯和 LED 灯或 LED 灯具为主的配电回路,应根据启动冲击电流的影响选择配电保护及启动方式。的要求感谢分享 我理解首先3联开关不能同时操作(毕竟冲击电流也是毫秒级的,一个一个开快点也没事),是否可以看做单分支600W,再者断路器选D型16A,这样实操上没有问题了,看看大佬们有没有其他建议,也学习一下 楼主问题非不可行问题,实乃多约束条件下的工程合理性问题。解决方案有多种选择。例如:
1、严格按最不利条件配,可能回路很多,不经济。
2、低断只做线路投切和保护,灯具开关控制另选器件并合理分组。比如现场翘板开关。
3、选用熔断器保护,开关投切。
照明投入失败后果并非不可接受,且在一定范围内是随机事件,所以不一定卡得那么死。 有研究表明,部分具有电涌抑制功能的RCD,原本用于防SPD导通导致的误动作,对LED合闸冲击也有一定防误动效果,但产品只有MCCB式的RCD,即CBR。 {:1_430:}{:1_430:}{:1_430:} dqaq 发表于 2025-7-17 10:52
楼主问题非不可行问题,实乃多约束条件下的工程合理性问题。解决方案有多种选择。例如:
1、严格按最不利条 ...
我采用的就是现场翘板开关分组,但是集团三级校审均不认可该做法,现实挺无奈的 lushuwei 发表于 2025-7-17 20:54
我采用的就是现场翘板开关分组,但是集团三级校审均不认可该做法,现实挺无奈的 ...
理由是什么?是翘板开关分组不适合工厂照明控制,还是仍然是合闸冲击问题? 发呆火炬手 发表于 2025-7-17 10:29
我理解首先3联开关不能同时操作(毕竟冲击电流也是毫秒级的,一个一个开快点也没事),是否可以看做单分支6 ...
我的思路也是这样,奈何被驳回了,不被认可 dqaq 发表于 2025-7-17 21:09
理由是什么?是翘板开关分组不适合工厂照明控制,还是仍然是合闸冲击问题? ...
仍然是合闸冲击问题是按回路划分的 lushuwei 发表于 2025-7-17 22:21
仍然是合闸冲击问题是按回路划分的
这个理由难以理解。
低断是空载合闸,没冲击。
然后是翘板开关分组开灯。每次冲击都只有一组灯具,而非一个回路的所有灯具。只要每组灯具冲击符合要求就行了。 本帖最后由 菜鸟求学 于 2025-7-17 22:36 编辑
lushuwei 发表于 2025-7-17 22:21
仍然是合闸冲击问题是按回路划分的
有LED软启动器,内置型,可降低启动电流。
我对微电子外行。仅供参考。
菜鸟求学 发表于 2025-7-17 22:32
有LED软启动器,内置型,可降低启动电流。
我对微电子外行。仅供参考。
这都是advanced解决方案了,属于浪涌抑制措施。还有厂商声称自己的灯具可设置不同延时,混合安装,可平滑起动冲击。关键一是哪里买,二是可靠否,三是体系配合问题。比如浪涌抑制,是否在短路时也瞬时抑制短路电流,使得限流型低断灵敏性降低?没有相关标准协调。