配电箱同时给固定式手持式电气设备供电,在实际设计中需要验证吗
配电箱给多个家用插座及固定用电设备(室内电动卷帘门)配电,固定用电设备供电回路需要校验PE线有效距离吗室内电动卷帘门距配电箱较远,超过了PE线23.3m的有效距离,是否需要在固定设备处增设SEB或是增大回路线缆截面或是固定设备回路增加RCD?
23.3m数据取自GB50054-5.25J计算所得结果。
最初做设计时,给室内电动卷帘门供电,只采用断路器供电,只校验回路是否满足断路器兼作接地故障防护的灵敏度要求,未参考GB50054-5.2.5计算数据,未考虑是否配电箱可以给插座与卷帘门同时供电? ytx幽冥雪 发表于 2025-7-9 23:42
最初做设计时,给室内电动卷帘门供电,只采用断路器供电,只校验回路是否满足断路器兼作接地故障防护的灵敏 ...
是否可以考虑开关调整小一点,10A?另外防火卷帘本身需要做等电位