请问一栋建筑可以有两个消防负荷等级描述吗
目前在做一个项目是几栋小厂房的厂区,其中三栋是室外消防用水量为25L/s,按 GB55037-2022,消防负荷可定义为三级负荷,最大的一栋室外消防用水量是40L/s,消防负荷应该定义为二级负荷;目前有个疑问是厂区里面的消防控制室,消防水泵房分别设置在小厂房单体里,这消防控制室、消防水泵房是服务于整个厂区的,应该是以最高等级的服务对象定义负荷等级,即属于二级负荷,
按这样设计的话,设计说明里小单体厂房里就会出现两个消防负荷等级,即为整个园区服务的消防负荷(消防水控制室,消防水泵房)为二级负荷,为本单体服务的消防负荷(应急照明为三级负荷),请问这样的描述是否有问题? 没有问题 写清楚即可。其实,此单体的三级负荷容量很小,也没有必要与二级负荷分为二个系统,都按二级负荷设计亦可。 经常有这种情况,,三级负荷就写三级。不过也可以提高三级负荷为二级负荷。 一栋建筑肯定没有两个不同消防负荷,但一个厂区可以有。但消防水泵,消控室应按最高的负荷等级。 这没问题,不过三级里应该也没多少消防负荷,统一按二级考虑造价也不会增加什么