lichengjian 发表于 2025-6-6 10:27:14

《配四》第1166页中,凸焊机断路器选择是否偏小?

选定TN1-63型号计算,根据断路器整定电流公式(12.4-3):In=1.1*166*根号0.5=129.2A,表格中断路器选择100A,小于计算电流,哪里出了问题呢?




菜鸟求学 发表于 2025-6-6 20:51:07

负载持续率的时间周期,通常以10分钟为基数。
说下个人猜测,很可能不对,请批评指正。塑壳断路器的过载保护,1.05In,60分钟内不跳闸的。 还是这只MCB,在1.23In(数值1.23是举例),10分钟内不跳闸。这样,MCB可以选小。

xpyyy 发表于 2025-6-7 11:02:42

凸焊机,钎焊机,缝焊机属于断续工作设备!
页: [1]