ShadowShinyui 发表于 2025-5-23 21:39:52

不代表 发表于 2025-5-23 14:10
这一看就是甲方的要求,暖通只是执行

那就按全额电辅热算电量。
直接变压器就干懵他

swimingyuyu 发表于 2025-5-24 00:29:50

dqaq 发表于 2025-5-23 15:55
像分体空调这类与气象条件密切相关的负荷,如果有一个全国通用的数据,那才是奇了怪了。
       行 ...

大神说的在理,现在就是干实事的人太少了

猪事不顺 发表于 2025-5-29 09:25:01

ShadowShinyui 发表于 2025-5-23 21:39
那就按全额电辅热算电量。
直接变压器就干懵他

这不得行了,原来画了施工图了,我现在负责修改,配电房、发电机房这些都动不了了。

polophoto 发表于 2025-5-29 10:22:03

如果采用分体式空调,那必须考虑同时开的问题,天气热的时候不存在哪个有人呆的房间不开空调的情况;所以你要打系数只能从两个方面考虑:1、有多少房间设了空调,但是实际上这个房间暂时不用;2、这些空调实际上运行时候的功率不是最大功率,暖通给你提的让你留的一般是最大功率(这个严格说不是同时系数的范畴,但是可以作为一个考虑的因素协助你分析同时系数怎么打)。

ShadowShinyui 发表于 2025-5-29 10:35:47

猪事不顺 发表于 2025-5-29 09:25
这不得行了,原来画了施工图了,我现在负责修改,配电房、发电机房这些都动不了了。 ...

扩容啊。。。。他这设计模式为电辅热要打低系数

powertad 发表于 2025-5-29 11:17:25

手册里面有一个民用建筑空调器,0.7—0.8,参照这个是否可行?

powertad 发表于 2025-5-29 12:41:45

Deepseek回复,推荐取值:

普通空调:Kₓ = 0.7(默认),设备少时取1.0;

洁净/手术空调:Kₓ = 0.85;

冷冻机组:Kₓ = 0.88

powertad 发表于 2025-5-29 12:42:51

deepseek非常好,很多清晰明了的问题都可以问它,它的回复不错,最起码很值得参考