猪事不顺 发表于 2025-5-22 16:04:43

医院建筑采用分体式空调,系数选择问题

请教各位大佬,一个12层医院建筑,采用分体式空调。其中有9层每层30台(其中有7层主要是病房,有2层是各科室检测房间),有3层每层20台(其中有2层主要是办公和检测用房,有1层主要是病房,)。在供配电系统计算变压器出线时,空调的需要系数应该怎么考虑。如果按常用数据手册来,感觉有点低了。

猪事不顺 发表于 2025-5-22 16:06:20

这里图片不能上传,在常用数据手册第3-23页的表格。谢谢各位大佬指导

小学没毕业0731 发表于 2025-5-22 16:37:58

就按0.4没问题,取就完事了。有依据{:1_428:}变频,医院就是开空调温度也不会很低。

dqaq 发表于 2025-5-22 17:01:43

      这事真不好说。一看当地夏季酷热历史,二看住院病床是否抢手。如果没有采暖,还要重点看冬季酷冷历史。冬季一般是住院高峰,且分体空调都有电辅加热,很多设计并未计入这块。
      诊室、检验室、办公室建议取1,住院部得看具体情况。

猪事不顺 发表于 2025-5-22 18:24:44

dqaq 发表于 2025-5-22 17:01
这事真不好说。一看当地夏季酷热历史,二看住院病床是否抢手。如果没有采暖,还要重点看冬季酷冷历史 ...

是的,我这里的地标就说了是夏热冬冷的区域.电辅热功率并未计入,这个功率太大了.没有采暖,请问dqaq老师,我在计算变压器出线时都取1,计算变压器容量时取多少合适呢

猪事不顺 发表于 2025-5-22 18:25:59

小学没毕业0731 发表于 2025-5-22 16:37
就按0.4没问题,取就完事了。有依据变频,医院就是开空调温度也不会很低。 ...

不敢这样,没经验,不放心

dqaq 发表于 2025-5-22 18:41:31

猪事不顺 发表于 2025-5-22 18:24
是的,我这里的地标就说了是夏热冬冷的区域.电辅热功率并未计入,这个功率太大了.没有采暖,请问dqaq老师, ...

       这个我真不知道该如何取值。参考一下多联机组吧,取个0.8左右,不知是否合适。
       一般二甲以上综合公立医院住院部比较拥挤,中医院、民营和专科医院比较冷清一点。住院病房冬夏季空调基本是24小时开机,所以一般在额定功率以下运行。诊室空调开机期间会高于额定功率运行,冬季加上电辅热,负荷更是成倍增加,持续时间与气像条件及空调控制设定有关。

猪事不顺 发表于 2025-5-22 18:51:30

dqaq 发表于 2025-5-22 18:41
这个我真不知道该如何取值。参考一下多联机组吧,取个0.8左右,不知是否合适。
       一般二甲以 ...

谢谢dqaq老师

小学没毕业0731 发表于 2025-5-23 09:10:08

常用数据就是收集了实际运行数据的经验值,没经验,就得信啊。 专家不比论坛的人靠谱?

dqaq 发表于 2025-5-23 10:15:24

小学没毕业0731 发表于 2025-5-23 09:10
常用数据就是收集了实际运行数据的经验值,没经验,就得信啊。 专家不比论坛的人靠谱? ...

常用数据根本就没有这方面的数据,3-23那个表是住宅的,跟医院没法比。

雷风zy 发表于 2025-5-23 10:15:25

我一般都是算上电辅热的功率,然后按0.9算的,不然冬季空调一开全开,没一会儿就跳闸了。现实中遇到过就是楼层空调配电的进线开关选小了跳闸的,还有就是出线回路多,出线的微断烧坏的情况,

ShadowShinyui 发表于 2025-5-23 13:21:23

你应该先把你们暖通专业挂大门口。
系统设计严重有问题

不代表 发表于 2025-5-23 14:10:31

ShadowShinyui 发表于 2025-5-23 13:21
你应该先把你们暖通专业挂大门口。
系统设计严重有问题

这一看就是甲方的要求,暖通只是执行

不代表 发表于 2025-5-23 14:22:22

按空调现在的提资,因为含电辅热,不打系数功率密度基本都超100W/平方米,有的甚至达150W/平方米。光空调就远超建筑物的用电指标了。所以我觉得如果不放心哪个技术措施上的系数,可以适当提高点,但也不需要0.8,0.9

dqaq 发表于 2025-5-23 15:55:27

       像分体空调这类与气象条件密切相关的负荷,如果有一个全国通用的数据,那才是奇了怪了。
       行业各种协会、学会的地方分会,应该多做点这类工作,不应该只是大佬们沽名钓誉的工具。
       几年前看到业界有个什么“双高”团体,就是所谓的又有高职称、又有高官阶的大神群,到各地方和大学巡回显摆,感觉真是恶心。这个名字本身,就带着浓重的封建等级残余,还有像妇人显摆包包豪宅那样的虚荣。有到处露脸的时间和精力,又有双高的资源和能力,为什么不做点实在的事呢。