jia0416 发表于 2025-5-22 16:03:43

直接采用金属屋面作为接闪器时,被判定为违反电气通规内的强条。

根据《建筑电气与智能化通用规范GB55024-2022第7.1.7条,当采用金属屋面作为接闪器时,金属板应无绝缘层覆盖。,(这里的绝缘层还是不包括薄的油漆保护层或1mm厚沥青层或0.5mm厚聚氯乙烯层)。《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022第4.4.1.4条,当在屋面金属板基层上采用聚氯乙烯防水卷材(PVC)、热塑性聚烯烃防水卷材(TPO)、三元乙丙防水卷材(EPDM)等外露型防水卷材单层使用时,防水卷材的厚度,一级防水不应小于1.8mm,二级防水不应小于1.5mm,三级防水不应小于1.2mm。
直接采用金属屋面作为接闪器时,被判定为违反电气通规内的强条。

轻云舟 发表于 2025-5-22 16:13:29

把防水做在金属板下层

lylvice 发表于 2025-5-22 17:31:44

你们好奇怪。金属屋面为啥还要做防水。做了防水那就做接闪带

dqaq 发表于 2025-5-22 18:42:35

楼主哪点不服?

dqaq 发表于 2025-5-22 18:46:27

lylvice 发表于 2025-5-22 17:31
你们好奇怪。金属屋面为啥还要做防水。做了防水那就做接闪带

金属屋面的金属又不是一整块,拼缝处漏水有什么奇怪的。

lylvice 发表于 2025-5-22 18:49:21

dqaq 发表于 2025-5-22 18:46
金属屋面的金属又不是一整块,拼缝处漏水有什么奇怪的。

我们这金属屋面都是斜屋面。接缝都是打胶的也不做防水

dqaq 发表于 2025-5-22 19:05:01

lylvice 发表于 2025-5-22 18:49
我们这金属屋面都是斜屋面。接缝都是打胶的也不做防水

屋面做局部防水,就没有防得住的。拼缝打胶的,下面一般还有专门的防水层,或原本有混凝土屋面,金属屋面只是色彩装饰或造型。

小啊飞Oo 发表于 2025-5-23 10:20:02

正常防水是做在金属板下面的,你要是做在金属板表面那确实得加避雷带。

贾行家 发表于 2025-5-23 10:58:24

正常屋面防水层在金属夹芯板下


你们建筑要是做在表面那就没办法了,只能做接闪带了。


zhukuirong123 发表于 2025-5-26 11:04:53

GB50057上允许暗敷接闪带,那为什么不允许金属板上覆盖绝缘层(绝缘层的厚度超过要求)呢?感觉算暗敷金属板吧{:1_428:}

x01oct 发表于 2025-5-26 15:27:31

zhukuirong123 发表于 2025-5-26 11:04
GB50057上允许暗敷接闪带,那为什么不允许金属板上覆盖绝缘层(绝缘层的厚度超过要求)呢?感觉算暗敷金属 ...

混凝土屋面利用里面的钢筋做接闪带是允许的吧??
混凝土屋面上面没有防水层?

lylvice 发表于 2025-5-26 16:07:30

x01oct 发表于 2025-5-26 15:27
混凝土屋面利用里面的钢筋做接闪带是允许的吧??
混凝土屋面上面没有防水层? ...

你别骗我,混凝土屋面接闪带不是要用圆钢做吗。6个圆钢

zhukuirong123 发表于 2025-5-27 08:53:26

x01oct 发表于 2025-5-26 15:27
混凝土屋面利用里面的钢筋做接闪带是允许的吧??
混凝土屋面上面没有防水层? ...

(1)屋面钢筋可以作为接闪带的,50057的第4.3.5条第一款说多层建筑的周围很少有人停留时,宜用女儿墙压顶板内或檐口内钢筋作为接闪器。女儿墙内的屋顶钢筋网以上的防水和混凝土层允许不保护时,宜利用屋顶钢筋网作为接闪器。
(2)问个问题:是不是防水材料不耐高温,雷击情况下容易被点燃?
(3)55024上说金属屋面不能敷设绝缘材料(厚度超过要求的),那接闪带上面能否敷设一层绝缘材料?规范没说接闪带上不允许敷设啊。
这是我没事吃饱了撑着,想出来的问题{:1_428:}

rainmen_73 发表于 2025-5-27 14:54:51

楼主把建筑专业设计图纸中金属屋面构造做法贴出来看下才能判断设计是否违规

polophoto 发表于 2025-5-27 14:59:10

zhukuirong123 发表于 2025-5-26 11:04
GB50057上允许暗敷接闪带,那为什么不允许金属板上覆盖绝缘层(绝缘层的厚度超过要求)呢?感觉算暗敷金属 ...

很好的问题{:1_473:}
页: [1] 2
查看完整版本: 直接采用金属屋面作为接闪器时,被判定为违反电气通规内的强条。