GB50057上允许暗敷接闪带,那为什么不允许金属板上覆盖绝缘层(绝缘层的厚度超过要求)呢?感觉算暗敷金属 ...

暗敷接闪带前提是允许防水层和面层破坏,允许破坏的前提是无次生伤害且可维修,最好还是易维修。可上人的混凝土屋面维修施工比较方便,金属屋面可上人的都少见,可能维修施工难是原因之一吧。

liuiping 发表于 2025-5-28 12:49:12

让你们建筑好好研究研究防水通规吧啊,按图集做法,在金属屋面下做算一道防水

jia0416 发表于 2025-6-12 12:30:09

求助:采光板14米,防雷怎么做?年雷击次数0.54

不代表 发表于 2025-6-12 16:08:37

jia0416 发表于 2025-6-12 12:30
求助:采光板14米,防雷怎么做?年雷击次数0.54

这种情况,洞口不大于接闪网格的要求就不用理会

jia0416 发表于 2025-6-12 16:27:32

不代表 发表于 2025-6-12 16:08
这种情况,洞口不大于接闪网格的要求就不用理会

按规范要求设置5x5或6x4的网格。洞口长度14米了。

不代表 发表于 2025-6-12 16:29:10

jia0416 发表于 2025-6-12 16:27
按规范要求设置5x5或6x4的网格。洞口长度14米了。

5x5那是一类防雷了,不能利用金属屋面做接闪器了,那还讨论啥

jia0416 发表于 2025-6-12 17:48:19

不代表 发表于 2025-6-12 16:29
5x5那是一类防雷了,不能利用金属屋面做接闪器了,那还讨论啥

按二类防雷,只是年雷击次数大于0.42,网格按5x5。GB55024-2022第7.1.4条。

不代表 发表于 2025-6-13 08:54:00

按玻璃顶一样吧,利用金属边框,只能这样扯扯蛋了

liuiping 发表于 2025-6-13 09:35:56

jia0416 发表于 2025-6-12 17:48
按二类防雷,只是年雷击次数大于0.42,网格按5x5。GB55024-2022第7.1.4条。

做接闪杆按滚球半径算,屋面算地面