光伏车棚接地做接地网还是做接地极
光伏车棚接地可以直接打接地极或利用钢柱基础做接地,不用做接地网吗? 需要连成网,防止跨步电压的措施 树总,敷设了5cm厚沥青层,可以做极极吗? 965868274 发表于 2025-5-16 09:33树总,敷设了5cm厚沥青层,可以做极极吗?
可以是可以,不如连接在一起,还能降低接地电阻 本帖最后由 zhukuirong123 于 2025-5-16 14:19 编辑
树欲静而风不止 发表于 2025-5-16 10:32
可以是可以,不如连接在一起,还能降低接地电阻
虽然规范上规定沥青层可以防接触电压、跨步电压,但在下雨的时候,地表层的电阻率肯定要小啊,达不到防接触电压、跨步电压的要求。{:1_480:} zhukuirong123 发表于 2025-5-16 14:14
虽然规范上规定沥青层可以防接触电压、跨步电压,但在下雨的时候,地表层的电阻率肯定要小啊,达不到防接 ...
为啥要防跨步电压?? 防雷击跨步吗? lylvice 发表于 2025-5-19 12:41
防雷击跨步吗?
对啊,楼主给出的条款就是防雷规范的,楼主设计了防跨步电压措施,那防接触电压措施也要设计的吧