大桃子 发表于 2025-5-15 16:17:44

双管荧光灯算2个光源吗

如图,双管荧光灯在规范GB 50034-2013 第7.2.4条中是算2个光源吗?

玩死设计的人 发表于 2025-5-16 08:19:26

一个灯管算作一个光源,不过GB55034去年的时候更新了,
现规范的描述是‘所接光源数或LED灯具数不宜超过25个’

bmy909909 发表于 2025-7-17 12:53:47

应该算两个

kuaiing 发表于 2025-7-17 16:39:32

算一个吧

qiu!4455 发表于 2025-7-18 11:55:11

算两个,但双管LED的光源就不只两个了。

ccck 发表于 2025-7-21 09:15:17

算两个光源

爱听歌的小牛 发表于 2025-7-24 17:49:57

算两个光源

rainmen_73 发表于 2025-7-25 10:38:21

规范只是不宜。条文的目的是减小回路故障的影响范围。就案例所示同一空间内一个回路,接24个光源,回路发生故障也还是影响同一空间,除非无论光源数量多少都在同一空间设置两个回路才能彻底解决问题。按此角度考虑问题,此空间内照明回路光源数量即便超出也不算什么错误。如果这确实是出题人的考察范围,那就是把设计往死板方向赶