贾行家 发表于 2025-5-13 10:50:32

55020整个第三章全部是针对生活饮用水系统,本来就和消防给水一点关系没有,否则55036的第三章岂不是多余了?能沟通就沟通,沟通不了你就加呗,又不麻烦,泵房一个监控箱子,看距离远近光缆或者网线接到园区监控中心,泵房室内看面积设一台或者两台摄像机,消防泵房进出口不建议用门禁,用个门磁开关与摄像机联动就得了,摄像机本身就有开关量输入端子。

wga918 发表于 2025-5-13 12:11:24

如果是住宅项目,有的地方标准是有要求的

lbxxlbdx 发表于 2025-5-13 13:37:18

人喝的水,怕投毒,所以才防入侵,

BEBE 发表于 2025-5-13 14:23:08

真的是一个好专家

闲画电气忙种地 发表于 2025-5-13 16:03:34

达州项目,我懂了,这种专家都是建委系统里抽的,提意见水平高低差异很大的,目的都是找设计和甲方的茬,一定得找点问题出来才行。

x01oct 发表于 2025-5-13 17:20:27

闲画电气忙种地 发表于 2025-5-13 16:03
达州项目,我懂了,这种专家都是建委系统里抽的,提意见水平高低差异很大的,目的都是找设计和甲方的茬,一 ...

有的是正常的问题可以找,找这种犄角旮旯的歪曲理解,真的水平很低

rexcao 发表于 2025-5-13 19:26:37

本帖最后由 rexcao 于 2025-5-13 19:54 编辑

利用DEEPSEEK,按《现代汉语》的语法规则,分析了一下3.3.5条中"给水泵房"是否为:生活饮用水给水泵房
以下是DEEPSEEK的回答:
根据《现代汉语》语法规则,对句子“生活饮用水水箱间、给水泵房应设置入侵报警系统等技防、物防安全防范和监控措施”进行层次分析和语义指向分析,可以明确“给水泵房”的归属问题:
1. 并列结构分析
   句中“生活饮用水水箱间”与“给水泵房”通过顿号并列,构成联合短语作主语。根据汉语并列结构的**就近修饰原则**,若首个并列成分前有定语(“生活饮用水”),且后续成分前无重复定语时,该定语通常默认修饰所有并列成分。因此“生活饮用水”的语义可覆盖“给水泵房”。
2. 省略与语义省略
   汉语中常见**承前省略**现象。此处“给水泵房”前省略重复定语“生活饮用水”,属于合理省略,不会导致歧义。若“给水泵房”指其他类型(如消防给水),需明确添加限定词(如“消防”),否则默认与前项共享定语。
3. 专业语境强化
   “生活饮用水”作为专业术语,与“水箱间”“泵房”形成紧密的语义场,指向同一供水系统。技术规范文本中,**术语的一致性**要求并列项属于同一范畴,进一步支持“给水泵房”特指生活饮用水系统。
结论:在语法规则和专业语境双重约束下,“给水泵房”在此句中指“生活饮用水给水泵房”,二者共享首项的定语修饰。
个人觉得,此问题非技术问题。如一定要对此类问题归类的话,归入语文问题,是不是更恰当些?

swimingyuyu 发表于 2025-5-14 10:39:16

着实佩服这位审图

polophoto 发表于 2025-5-15 09:42:59

lxdis007 发表于 2025-5-13 10:16
消毒防止水藻滋生也能理解,防止水藻堵塞喷淋头,加摄像头就算了。加门禁什么鬼,消防员进入还要权限,对 ...

门禁啊,门禁得加啊,坏人进来破坏设备,火灾的时候导致消防设备不能使用怎么办,这可是大事情啊,加!
页: 1 [2]
查看完整版本: 消防水泵房是否适用GB 55020-2021第3.3.5条?