消防水泵房是否适用GB 55020-2021第3.3.5条?
各位老师,手上一个达州的项目,消防水泵房设置在室外独立的单层建筑内。图审老师提出“本工程有水泵房,应按GB 55020-2021第3.3.5条的要求在给水泵房设置入侵报警系统等技防、物防安全防范和监控措施。”电话沟通 不好意思,接1楼。电话沟通图审老师,老师说消防水泵房属于给水泵房,需要设置上述安防系统。与水专业沟通,水专业说消防水泵房属于给水泵房。大家有没有遇到这种情况,怎么处理呢? 本帖最后由 x01oct 于 2025-5-12 17:37 编辑消防水泵房属于给水泵房?? 那么问题来了。。。。
是生活饮用水的水箱间+生活饮用水的给水泵房??
还是生活饮用水的水箱间+所有给水系统的泵房??
佩服这样的审图老师,总能在犄角旮旯处找到强条的点!!真是防不胜防啊!! 按这位老师的理解
消防用水点也是用水点吧,水压大于0.2Mpa需要减压~~
消火栓不应小于0.35MPa,咋的?减压还是不减压呢??{:1_428:}
本帖最后由 dqaq 于 2025-5-13 08:33 编辑
生活给水系统设置入侵报警等安防措施,是为了防止投毒、投污等危害公共安全的事件,消防水系统用不着啊。 dqaq 发表于 2025-5-12 17:58
生活给水系统设置入侵报警灯安防措施,是为了防止投毒、投污等危害公共安全的事件,消防水系统用不着啊。 ...
幸亏暖通规范的编制专家没想过投毒这个情况,要不所有风机房也得上这套系统。 55020针对建筑给水排水,与消防给水无关 不代表 发表于 2025-5-12 19:09
55020针对建筑给水排水,与消防给水无关
完全暂同,此《通规》中的内容与消防给水无关 dqaq 发表于 2025-5-12 17:58
生活给水系统设置入侵报警等安防措施,是为了防止投毒、投污等危害公共安全的事件,消防水系统用不着啊。 ...
别说了,现在消防给水箱也要和生活给水箱一样消毒且防止水藻滋生,就差上把锁了...... 百家钱 发表于 2025-5-13 09:32
别说了,现在消防给水箱也要和生活给水箱一样消毒且防止水藻滋生,就差上把锁了...... ...
消毒防止水藻滋生也能理解,防止水藻堵塞喷淋头,加摄像头就算了。加门禁什么鬼,消防员进入还要权限,对多单体共用的建筑群,某一栋火灾,消防泵房门禁还需要联动,实际现场怕是有难度。上入侵就更扯淡了。 同意7楼的说法。GB 55020-2021第3.3.5条指的是生活给水系统的给水泵房,是为了用水安全。与消防泵房无关。 百家钱 发表于 2025-5-13 09:32
别说了,现在消防给水箱也要和生活给水箱一样消毒且防止水藻滋生,就差上把锁了...... ...
水源是市政自来水,室内封闭金属水箱不见阳光,哪来的藻类? 有些“专家”不仔细理解规范,无限延伸。