lxdis007 发表于 2025-5-12 17:26:53

消防水泵房是否适用GB 55020-2021第3.3.5条?

各位老师,手上一个达州的项目,消防水泵房设置在室外独立的单层建筑内。图审老师提出“本工程有水泵房,应按GB 55020-2021第3.3.5条的要求在给水泵房设置入侵报警系统等技防、物防安全防范和监控措施。”电话沟通

lxdis007 发表于 2025-5-12 17:30:03

不好意思,接1楼。电话沟通图审老师,老师说消防水泵房属于给水泵房,需要设置上述安防系统。与水专业沟通,水专业说消防水泵房属于给水泵房。大家有没有遇到这种情况,怎么处理呢?

x01oct 发表于 2025-5-12 17:34:28

本帖最后由 x01oct 于 2025-5-12 17:37 编辑

消防水泵房属于给水泵房??

x01oct 发表于 2025-5-12 17:41:23

那么问题来了。。。。

是生活饮用水的水箱间+生活饮用水的给水泵房??

还是生活饮用水的水箱间+所有给水系统的泵房??




x01oct 发表于 2025-5-12 17:44:09

佩服这样的审图老师,总能在犄角旮旯处找到强条的点!!真是防不胜防啊!!

x01oct 发表于 2025-5-12 17:48:48

按这位老师的理解


消防用水点也是用水点吧,水压大于0.2Mpa需要减压~~
消火栓不应小于0.35MPa,咋的?减压还是不减压呢??{:1_428:}



dqaq 发表于 2025-5-12 17:58:57

本帖最后由 dqaq 于 2025-5-13 08:33 编辑

生活给水系统设置入侵报警等安防措施,是为了防止投毒、投污等危害公共安全的事件,消防水系统用不着啊。

?_446231510 发表于 2025-5-12 19:00:22

dqaq 发表于 2025-5-12 17:58
生活给水系统设置入侵报警灯安防措施,是为了防止投毒、投污等危害公共安全的事件,消防水系统用不着啊。 ...

幸亏暖通规范的编制专家没想过投毒这个情况,要不所有风机房也得上这套系统。

不代表 发表于 2025-5-12 19:09:23

55020针对建筑给水排水,与消防给水无关

liyinghnzz 发表于 2025-5-13 08:31:15

不代表 发表于 2025-5-12 19:09
55020针对建筑给水排水,与消防给水无关

完全暂同,此《通规》中的内容与消防给水无关

百家钱 发表于 2025-5-13 09:32:24

dqaq 发表于 2025-5-12 17:58
生活给水系统设置入侵报警等安防措施,是为了防止投毒、投污等危害公共安全的事件,消防水系统用不着啊。 ...

别说了,现在消防给水箱也要和生活给水箱一样消毒且防止水藻滋生,就差上把锁了......

lxdis007 发表于 2025-5-13 10:16:45

百家钱 发表于 2025-5-13 09:32
别说了,现在消防给水箱也要和生活给水箱一样消毒且防止水藻滋生,就差上把锁了...... ...

消毒防止水藻滋生也能理解,防止水藻堵塞喷淋头,加摄像头就算了。加门禁什么鬼,消防员进入还要权限,对多单体共用的建筑群,某一栋火灾,消防泵房门禁还需要联动,实际现场怕是有难度。上入侵就更扯淡了。

zhouke 发表于 2025-5-13 10:21:24

同意7楼的说法。GB 55020-2021第3.3.5条指的是生活给水系统的给水泵房,是为了用水安全。与消防泵房无关。

贾行家 发表于 2025-5-13 10:40:59

百家钱 发表于 2025-5-13 09:32
别说了,现在消防给水箱也要和生活给水箱一样消毒且防止水藻滋生,就差上把锁了...... ...

水源是市政自来水,室内封闭金属水箱不见阳光,哪来的藻类?

qiu!4455 发表于 2025-5-13 10:42:22

有些“专家”不仔细理解规范,无限延伸。