Link 发表于 2025-5-12 14:54:08

请教一下,1250以上的开关采用四拼电缆,怎么接入开关,有无大佬发张照明看下

请教一下,1250以上的开关采用四拼电缆,怎么接入开关,有无大佬发张照明看下

雷风zy 发表于 2025-5-12 15:47:27

没见过,感觉有点离谱,但是想搞也只能先压铜排,然后铜牌接入开关吧

ShadowShinyui 发表于 2025-5-12 15:50:46

做铜排挨个接,为啥不用母线都这电流了有一根出故障都傻眼啊

liyinghnzz 发表于 2025-5-12 16:37:21

框架断路器进出线都是采用短接排的,如果你确实需要采用四拼电缆,那就把四个电缆头压接到排上就行了。以前项目上确实也采用过这种做法,不过现在往往都用母线槽了。

不代表 发表于 2025-5-13 18:25:10

搞个转接柜,直接接入开关太难施工了

scfyjichong 发表于 2025-7-18 14:10:01

开关端子用铜牌引出,电缆全部压接在铜牌上
页: [1]
查看完整版本: 请教一下,1250以上的开关采用四拼电缆,怎么接入开关,有无大佬发张照明看下