接地线是否可以穿钢管
之前有项目业主不允许接地线穿钢管(这里说的是从桥架到LEB/MEB这一段起固定和美观作用的),理由是会产生涡流,我觉得这个理由有点牵强毕竟接地电流有也是偶然和短时的;不知道各位有没有碰到类似情况GB55024的强条:接地干线穿墙必须穿钢管保护{:1_428:} 那直接用钢管当接地线得了,还省根导线。 本帖最后由 风行水上 于 2025-5-8 17:58 编辑
树欲静而风不止 发表于 2025-5-8 15:21
GB55024的强条:接地干线穿墙必须穿钢管保护
不穿墙,就是顺墙下,明配 本帖最后由 风行水上 于 2025-5-8 17:57 编辑
贾行家 发表于 2025-5-8 16:05
那直接用钢管当接地线得了,还省根导线。
是这样一个设备接到LEB上,接地线走了一段桥架然后从桥架出来沿墙到LEB这一段配管 是否可以 改用 非金属套管呢?
如果坚持使用金属套管,不用低碳钢管,而改用铝合金管或奥氏体不锈钢管,比如SS304、SS316等,均为非铁磁性材料, 能极大减少涡流。
短路就那零点几秒钟的事,有涡流怎么了? 明敷但不受机械损伤,可以采用PVC绝缘电工套管保护 轻云舟 发表于 2025-5-8 19:35
短路就那零点几秒钟的事,有涡流怎么了?
就是搞不懂啊 说涡流这个,虽然也许是牵强,不过从规范/图集角度来说的话,比如接地扁钢穿楼板时用金属管做套管的话,要求将套管与扁钢做跨接。这个确实有要求。 菜鸟求学 发表于 2025-5-8 19:29
是否可以 改用 非金属套管呢?
如果坚持使用金属套管,不用低碳钢管,而改用铝合金管或奥氏体不锈钢管,比 ...
就是要求改非金属套管,我是觉得让改的理由牵强 剔槽后恢复刷漆暗敷行不行 不愿意多费工? 这个问题本身就存在谬误和条件缺失。
1、接地线(接地导体)是有明确定义的,可参见民标术语解释,或GB16895.3附录中的图。楼主说的导体,是保护联结导体,不是接地导体。
2、单根交流导体穿钢管会有涡流,对载流导体而言危害都清楚。对保护或接地导体而言,故障时涡流损耗会成倍地增大故障回路接地电阻,及些微增大故障回路电抗。这对于依赖故障电流大小动作的过电流保护来说是致命的。
3、基于2,楼主要明确这根导体是否是故障回路的主通道(阻抗最低且明显低于其他通道的通道),以及这根导体有故障电流时,故障是否由过电流保护电器切除。排除这两者之一,则穿金属管问题不大(也不建议),否则确实不允许。
4、如果已经穿了金属管,将金属管两端与导体电气连接即可解决问题。 经常看到类似的问题,争来争去没个头,原因在于问题本身就不真,是缪问题或伪问题。 dqaq 发表于 2025-5-9 09:51
经常看到类似的问题,争来争去没个头,原因在于问题本身就不真,是缪问题或伪问题。 ...
无所谓,就算有涡流又怎么样呢?,莫名其妙。而且有些环境肯定钢管结构物理保护性更好