规范要求那咋办,跟放射科一样二级负荷?但是实际使用中抢救室使用效果还不如ups,那不如摘出来单独做UPS ...
这正是我想说的事情。就是规范条文的运用问题。
负荷等级划分的规范条文,大的有两类。一类是供规,系原则性条文,涵盖所有负荷;另一类是各专项规范,采用不完全列举的方式罗列。对后一类,可以理解为只是底线要求。如果设计者有充分的理由,可以依据供规的原则,高定负荷等级。
所以专项规范定级不是不可动摇的。你只要拿出医院的医疗相关规程,证明抢救室有中断供电可能造成人身伤亡的的设备或流程,就可以根据供规将其定为一级负荷,这样设置UPS就是顺理成章的事了。 社区医院的医疗设备和技术,这些年可以说是突飞猛进。再拿十几年前的规范来套,多少有点刻舟求剑的味道。所以合理运用不同层级规范的规定,是既负责任又不致背锅的选择。 dqaq 发表于 2025-4-16 09:54
校医院都是接诊,医学院校的校医院也一样。医学院校的附属医院,才是既接诊,又教学。 ...
不是我做过的项目,是我朋友她所在的中医学校的确有个楼是专门模拟接诊。纯教学功能的,
的确碰到过这种奇怪的玩意就提个醒
这个项目是装修工程还是改造工程呢? 看当地既有建筑改造文件,或者提前咨询当地审图中心专家