想起来我们一个项目的消防泵房,因为内部设置控制室放消防泵控制柜,暖通图审认为既然叫控制室就有人,必须 ...
你的控制室面积多大呀,居然还要设置机械排烟? liyinghnzz 发表于 2025-4-11 15:39
你的控制室面积多大呀,居然还要设置机械排烟?
跟面积无关,就放控制柜的十来个平米。地下室的消防泵房,没办法自然排烟。 ?_446231510 发表于 2025-4-11 15:30
想起来我们一个项目的消防泵房,因为内部设置控制室放消防泵控制柜,暖通图审认为既然叫控制室就有人,必须 ...
暖通图审看来脑子是不太清楚。。。 想起了烈士的诗:为人进出的门紧锁着,为。。。。。的洞敞开着,一个声音高叫着:爬出来吧。。。。。。没有规范禁止。。。。。{:1_486:} 其实吧,暖通规范写的是控制室要设置通风系统,感觉审图要求错了吧。话说回来一般这个时候我都把名字改了。 ?_446231510 发表于 2025-4-11 16:14
跟面积无关,就放控制柜的十来个平米。地下室的消防泵房,没办法自然排烟。 ...
没超过50平方米,可以通过走廊排烟啊。。。。 lylvice 发表于 2025-4-11 16:55
其实吧,暖通规范写的是控制室要设置通风系统,感觉审图要求错了吧。话说回来一般这个时候我都把名字改了。 ...
说是要设排烟,我们暖通专业说是说服不了对方,改房间名字也不行,现在其他项目暖通那边都要求把控制室开个门洞,房间名字叫设备间。
所以电气虽然给泵房设置了控制室,还得要求控制柜IP55,真是无语。 x01oct 发表于 2025-4-11 17:08
没超过50平方米,可以通过走廊排烟啊。。。。
暖通的规范具体怎么要求不知道,就说沟通不下来,没别的办法,其他专业也没招。
感觉大家都在摆烂,怎么少改图怎么对付,图审在摆烂,暖通在摆烂,电气、给排水、建筑也是在摆烂。把门改成门洞,完美契合大家一起摆烂的需求。 清一子敬 发表于 2025-4-11 11:13
这是把配电间按有限空间来设计的节奏。没有困难,那我们就创造困难。想起一位老外的评价:你们喜欢制造矛盾 ...
深有感触。。。 ?_446231510 发表于 2025-4-11 15:30
想起来我们一个项目的消防泵房,因为内部设置控制室放消防泵控制柜,暖通图审认为既然叫控制室就有人,必须 ...
规范说了消防时候5min到现场控制呀这个时候是有 人列 不是人员值班列