部分SCB14不满足能效等级二级要求?
各位大佬,最近有一个项目被审图老师提出部分SCB14不满足能效等级二级要求,要把变压器SCB14改为SCB15。查了《JB/T3837-2016 变压器类产品型号编制方法》《GB 20052-2024 电力变压器能效限定值及能效等级 》,干式变压器没有SCB14的能耗参数,根据《建筑电气杂志》之前发布的选项,SCB14是能满足2级能耗的,怎么现在又不能满足了呢?节能通规要求高于能效高于3级,现在必须按照2级选择了吗? 供电局:虚头巴脑的东西,什么玩意儿,我用什么变压器,你还敢反了不成。 楼主要梳理清楚,你实际上质疑的是两个问题。1、是否一定需要二级能效?
2、在需要二级能效的前提下,SCB14是否一定不行?
你到底想拿哪条去反驳审图?还是两条一起上? 实际验收的时候箱变都供电了,变压器只能看出厂合格证,都是供电公司核准就完事了。 其他根本没人管 hastings 发表于 2025-3-19 11:08
供电局:虚头巴脑的东西,什么玩意儿,我用什么变压器,你还敢反了不成。 ...
目前就是这样的{:1_491:} 本帖最后由 x01oct 于 2025-3-19 11:27 编辑
最简单的方法:图上标注SCB14-NX2,并且中文表述需要二级能效变压器,至于型号不重要!!
且,审图的说什么SCB15,你让他找个产品来!!15这个系列给非晶合金了,他哪儿来的SCB15??
JB/T3837-2016上写的,见下图:
x01oct 发表于 2025-3-19 11:21
最简单的方法:图上标注SCB14-NX2,并且中文表述需要二级能效变压器,至于型号不重要!!
且,审图的说什 ...
好的,谢谢大佬 目前一般都采用6#楼老师的做法,标注好能效等级。这个东西,我们说了也不算。电气就是舔王,舔各个专业,舔各个参建方,都得伺候好。{:4_112:} 1级能效:SCB18 - 1250 / 10 - NX1、SJCB18 - 1250 / 10 - NX1、SCBH19 - 1250 / 10 - NX1;2级能效:SCB14 - 1250 / 10 - NX2、SCBH17 - 1250 / 10 - NX2;3级能效:SCB12 - 1250 / 10 - NX3、SCBH15 - 1250 / 10 - NX3。 设计只能决定图纸{:1_428:},在图纸标注清楚就行了。。。。 把“变压器应满足能效等级二级要求”抄在变压器的外壳上,审图就过了 审图挺不专业