关于大型丙类厂房应急照明及疏散指示标志布置
1、疏散指示标志布置,两种方式采用哪一种,有没有标准?2、按照防火通规,厂房安全出口需要设置疏散照明,是不是只在出口附近设置应急灯就可以?有维护结构的,需要低位安装 建筑如果能给出明确疏散通道,像你这种没有设备也没有通道的我都是差不多像你这么多 树欲静而风不止 发表于 2025-3-12 11:42
有维护结构的,需要低位安装
大佬,那中间的柱子还需要做吗 楼主似应先介绍下你这两个方案是基于何种考虑,并补充一些必要的信息,如安装高度、跨距尺寸等,图上看不清楚。 看不清楚,最好能发点大图 529462515 发表于 2025-3-12 11:44
大佬,那中间的柱子还需要做吗
需要,否则可能间距不满足要求 没有工艺设备布置,怎么布置都可以,也可以说怎么布置都不对 消防竣工验收时候,如果没有工艺设备、没有通道,大开间空厂房的话,柱子上摆可以
如果后面摆了设备、形成了明显的通道,
灯被遮挡、路线绕远、那就请业主自己调整吧 建议和建筑专业商量,让建筑专业示意疏散通道,后期再根据工艺布置情况重新调整。 这种厂房一般层高都比较高,还会有行车,指示灯最好不要吊装,在四周和中间柱子上设置就可以了,其实这种大空间的厂房怎么做都是对的,不用考虑太多 zhang1715 发表于 2025-3-13 11:52
这种厂房一般层高都比较高,还会有行车,指示灯最好不要吊装,在四周和中间柱子上设置就可以了,其实这种大 ...
大佬请教一下,如果柱子间距很大,放柱子上间距不够怎么解决 牛头山小王子 发表于 2025-3-13 14:24
大佬请教一下,如果柱子间距很大,放柱子上间距不够怎么解决
用大型或特大型的指示灯间距15米,正常都能满足的吧,如果间距太大,我就干脆不做了,沿着厂房四周墙壁做一圈算了 zhang1715 发表于 2025-3-13 17:39
用大型或特大型的指示灯间距15米,正常都能满足的吧,如果间距太大,我就干脆不做了,沿着厂房四周墙壁做 ...
目前柱子跨距是18m,但是全部被设备挡住了,如果报审感觉过不去 无人值守的丙类厂房还需要疏散指示吗