无人值守的丙类厂房还需要疏散指示吗
防火通规写了丙类厂房,所以统一都做了 可以用这个
图示内有自带立柱的指示灯,实际上没见过。 需要确认下厂房是不是劳动密集型场所,如果是的话,整个厂房都要设置应急照明,照度不小于3LX,不是仅疏散走道 刚好最近遇到这样的项目,一些经验和同行们交流一下:1.采用A型灯具,定制窄光束的灯具,这样不用无限制加大功率就能满足相应地面疏散照度;2.货架上安装,货架一般有金属构件,不够长可以角钢加长,货架上固定安装,疏散指示也在货架1m高度安装;3.采用B型灯具,就可以相应加大灯具功率,不用限制光束角就可以满足照度要求,需要注意的是B型灯具3芯电源线+2芯通讯线; 牛头山小王子 发表于 2025-3-13 17:58
目前柱子跨距是18m,但是全部被设备挡住了,如果报审感觉过不去
那就看看能不能直接放墙上就好了, 用B型灯吊装 huohai 发表于 2025-3-20 10:06
可以用这个
垂直于通道,如果不能吊挂的话,可否采用侧壁挂,1米以下立柱壁挂,间距过大时,加装垂直与通道的吊挂或侧壁挂,这样能否满足规范要求。 电气入门学徒 发表于 2025-3-21 09:05
刚好最近遇到这样的项目,一些经验和同行们交流一下:1.采用A型灯具,定制窄光束的灯具,这样不用无限制加 ...
第2条,绝大多数消防验收的时候都是没货架没设备的空厂房的状态下验收的,咋装 不代表 发表于 2025-5-28 08:25
第2条,绝大多数消防验收的时候都是没货架没设备的空厂房的状态下验收的,咋装 ...
当然有火灾的前提下才能按照第2个方案实施撒宜家卖场就是这么做的