wodewen 发表于 2025-2-17 16:13:14

各位老师,此宿舍楼母线槽始端箱进线可以选择三拼电缆吗?

各位老师,一个厂区有一幢12层宿舍楼,配电房不在本宿舍楼内,总功率大概1100kw,母线槽始端箱进线可以选择三拼电缆吗?

ShadowShinyui 发表于 2025-2-17 16:46:10

你的问题:可以但是不建议以后故障率高,
项目的问题:让业主找造价算算直接箱变是不是更便宜

xuxizhong 发表于 2025-2-17 17:46:16

这个宿舍,功率这么大?如果计算功率1100kW的话3拼也不行,建议3~4层一个总箱这样合理一点。

x01oct 发表于 2025-2-17 20:02:31

首先就是觉得配电系统不合理。。。。

树欲静而风不止 发表于 2025-2-18 08:42:37

六层搞一段,分成两段算了

电气入门学徒 发表于 2025-2-18 08:51:35

建议两端母线低压柜够的话 一般成对做变压器也好控制负载率 让两个变压器负载率接近

weimeng555 发表于 2025-2-18 09:02:05

这功率不小了,就近设置箱变或配电房,3~4层一段电缆

nickverb 发表于 2025-2-18 11:27:39

参考住宅的设计嘛,按楼层分段,每段都用电缆不行么

powertad 发表于 2025-2-18 11:30:00

必须箱变啊,电缆钱都能买几个箱变了

xin262671427 发表于 2025-2-18 15:02:31

功率有那么大?复核每间宿舍的功率是否偏大,宿舍不允许使用大功率设备;配电按1~6层,7~12层分段供电,还是偏大那就得1~4层;5~8层;9~12层,分别从配电房引至首层总开关箱再干线式分配到各个楼层;

dqaq 发表于 2025-2-19 09:07:16

       三回路电缆并联进线的母线槽转接箱是可以做的,但这种建筑外进线直接转母线槽供电是违规的。
       民标7.1.4-3,要求建筑物外电源进线,在进线处应装有隔离和保护电器,也就是必须有电源总开关和总保护,这就需要配电装置。而这么大容量的配电装置,肯定需要配电室安放,所以不设配电室的方案就不对。
       既然电源进线需要配电装置,那转接箱就不需要了。

tuoyk 发表于 2025-2-19 09:25:17

三拼电缆不合理,应该把塔楼分为三段供电

嘿土豆 发表于 2025-2-20 09:25:51

建议双母线,一个母线带1、3、5。。。。另条母线带2、4、6。。。。

mszheng 发表于 2025-6-19 09:59:00

不清楚环境不好说

ccck 发表于 2025-7-7 11:02:10

dqaq 发表于 2025-2-19 09:07
三回路电缆并联进线的母线槽转接箱是可以做的,但这种建筑外进线直接转母线槽供电是违规的。
       ...

因为有个规范JGJ 36-2016 宿舍建筑设计规范,5.1.2条说变配电室不能放宿舍的居室出入口的上下一层或贴邻。
宿舍里不能设置变配电室
页: [1] 2
查看完整版本: 各位老师,此宿舍楼母线槽始端箱进线可以选择三拼电缆吗?